Уточните, мы про какую камеру говорим? Ни разу не встречал в камерах капилярки; обычно ТРВ, а если большие испарители, то ТРВ с внешним уравнивателем. :???:[/quote]
Именно капилярка. Техноблок....
Тип: Сообщения; Пользователь: Absorber
Уточните, мы про какую камеру говорим? Ни разу не встречал в камерах капилярки; обычно ТРВ, а если большие испарители, то ТРВ с внешним уравнивателем. :???:[/quote]
Именно капилярка. Техноблок....
Кстати, что странно - вентилятор испарителя камеры пашет постоянно
Почему сгорел? Какие-нибудь предпосылки к этому были?
снизить до 35 градусов не пробывал ?
Что за мамонт?[/quote]
Капиллярка была забита, думаю в этом причина смерти. Хотя машина работала 9...
Пусковой новый, стоит вертикально
Капилярка - новая, старая была забита.
Заправка по весам
Про вентилятор стоит подумать - рядом камера низкотемпературная, и блок стоит рядом. Т.е. воздух...
Смена пускателя не помогла :(
Все тоже самое
Машина работает (достаточно долго сегодня работала так как ночью вырубилась опять), 5 градусов, останавливается. Проходит 5 минут, 7 градусов -...
Хм, а это мысль, попробовать его работу на более длительных временных режимах. Завтра так и сделаю.
проще увеличить инерционность датчика.[/quote]
А как?
Автомат новенький. ВОт пускатель может быть, но почему он запускате со второго раза. Или перегрев контактов пускателя? Может такое быть?
Контроллер такого не умеет. Слишком простой.
Как вариант намутить с реле времени
Я бы понял если это задержка на включение, но во первых там некому ее создавать - контроллер дает сигнал на запуск. А во-вторых - почему выбивает автомат то. В момент выбивания ток улетает за 20А
3-4 минуты. По разному, в зависимости от того как часто дверь открывают
В холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий. Поставил ему автомат с тепловой защитой. Ну фильтр как положен и пр.
Компрессор CAJ 9480
Установка вышла на режим(5...