Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: electron

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    9
    Просмотров
    9,482

    Вообщем проблему сам решил, хорошо что...

    Вообщем проблему сам решил, хорошо что подсказали. Сбросил фреон через заправочный клапан, по амперметру подогнав потребляемый номинальны ток до 7А, сразу перестал отключаться компрессор, видимо была...
  2. Ответов
    9
    Просмотров
    9,482

    Да я сам не умею конечно делать кондиционеры надо...

    Да я сам не умею конечно делать кондиционеры надо будет заказывать ремонт, я электромеханик по профессии, интересно было самому разобраться но здесь проблема скорей с системой хладогена не мой...
  3. Ответов
    9
    Просмотров
    9,482

    Да, а ток как раз померил электронным тестером,...

    Да, а ток как раз померил электронным тестером, когда включился компрессор было 6 А, по мере его работы через 30 сек было уже 9 А, через минуту где то 12 А, дошло до 15А и сгорел у меня наверно...
  4. Ответов
    9
    Просмотров
    9,482

    Да обязательно, завтра проверю. Если ток велик, о...

    Да обязательно, завтра проверю. Если ток велик, о чем это говорит?
  5. Ответов
    9
    Просмотров
    9,482

    Сплит система Vestel D12 adora,проблема!

    Добрый день. Кто подскажет в чем может быть проблема со сплит системой Vestel D12 adora, нормально не охлаждает, все уже проверил фреон в норме, все сетки и радиаторы чисты, площадь охлаждаемого...
  6. Ответов
    59
    Просмотров
    69,118

    Добрый день. Кто подскажет в чем может быть...

    Добрый день. Кто подскажет в чем может быть проблема со сплит системой Vestel D12 adora, нормально не охлаждает все уже проверил фреон в норме, все сетки и радиаторы чисты, площадь охлаждаемого...