Да уж! Юморной Одесса город.
Тип: Сообщения; Пользователь: SneGG
Да уж! Юморной Одесса город.
Щелкнуло видно сразу при включении оттайки. Испаритель холодный и под вакуумом еще был. Так что хозяину повезло.
В НОРДЕ в половину дешевле голая.
Пауза нужна для выравнивания давления на низкой и высокой сторонах контура. Иначе можно запросто спалить компрессор. С контактами КК так и должно быть при плюсовой температуре ( должны замкнуться при...
Да нет. Это ,видимо, заправочный конец из капилляра. Он расплющен. А компрессор и правда -раритет.
У меня раз хватило терпения только на 4 и то только потому, что полгода назад я менял клиенту компрессор. А он с радостей наложил в морозилку соленой рыбы. В результате в морозилке соляная корка, а...
Я тут недавно на pozise не очень старом контур обрезал, так там снаружи обмедненая сталь. Специально по срезу посмотрел, т.к. удивился, что медь и сгнила.
Как бы ни было, контур в основном гниет именно под дверью, что в большинстве случаев довольно легко обнаруживается течеискателем.
Или еще вот: 974 поддерживает только 2 датчика, а в некоторых холодильниках их до 5 штук бывает. Или управление вращающейся заслонкой в samsung. Все эти проблемы можно решить, но холодильник (именно...
Есть один нюанс. Если сравнить монтажную схему и принципиальную( выложенную на некоторых сайтах), то на принципиальной нет TF, а есть на входе питания обычный предохранитель. Вот он точно при кз...
2.5 А жутко много. А механически легко проворачивается? Подключается вент фактически параллельно компрессору.
Если бы вакууммировали вакумнасосом, то результаты были бы гораздо лучше.
По моей таблице: объем - 8.83 см3; 250 Вт при -23.3. Самые близкие ACC - GQY 90 AA, Cubigel - GLY 90 AA, Danfoss - SC 12(буквы любые).
30 на 30 - это как раз более приемлемый цикл для компрессора. А 10 на 10 - агрегат с проблемами. Компрессор должен успеть охладиться, иначе возникнут проблемы с перегревом масла и далее засоры. Надо...
А после керхера со 120 bar Вы как ламели на испарителе правите?
ММ - среднетемпературный и -18 он всяко не потянет. МВ 211 - маловат для такого объема. Надо как минимум на размер больше, чтобы летом не загнулся. Летом будут проблемы с конденсатором. Так что...
Что-то автор совсем запутал. Может быть все-таки так: 2.3*1.84*2.4м; толщина-0.8м; хранить-1.5т мяса; t хранения- -18. Моноблок в любом случае не подойдет.Внутренний и наружный блоки должны...
Если есть тестер, то тестером. Если нет, то соберите из настольной лампы контрольку. На отсоединенном реле проверьте напряжение между контактами C-M и C-S( контрольку втыкать в контакты до включения...
Если хотите без повтора, то не потянет.Разборные фильтра недешевы и тут все зависит от Вашего умения убедить зака в действительной их нужности. А продувка системы азотом еще никому вреда не принесла.
А можно еще притирочный порошок подсыпать, чтоб через полгодика снова с клиента моржу снять.
Сейчас есть нормальные фильтры и соблюдая технологию от спирта можно отказаться.Хороший вакуумник дороже...
Метель, а Вам откуда влагу удалить нужно. А то тут народ в гигантоманию ударился. Централи, централи. Речь то поди о простой витринке? Или как? Соответственно и методы слегка отличаются.
Да куда от него сейчас денешься. Или Вы считаете, что для периферии отдельно холодильники делают.
Делаешь хороший вакуум. Потом даешь азота.И снова вакуум. И так несколько циклов. Соответственно новый фильтр ставишь до процедур.
Если замеряли точно, то возможно тэн поддона у Вас действительно дохлый. В холодильной камере тэна нет. Испаритель в ней поэтому и называется плачущий, что оттаивает самостоятельно во время...
А если несвежий кислород залить, то и совсем беда.javascript:emoticon(':bugaga:')