Кондиционер Samsung UQT24W6WE при работе быбстро меняет обороты наружнего вентелятора.Всасыващая трбка почти хочет покрыватся инием .Каким должно быть нормальное давление на всасывании?
Вид для печати
Кондиционер Samsung UQT24W6WE при работе быбстро меняет обороты наружнего вентелятора.Всасыващая трбка почти хочет покрыватся инием .Каким должно быть нормальное давление на всасывании?
А какое оно там сейчас?
4.8-5.2
когда всасывающая трубка начинает обмерзать - это указывает на то, что кондиционер перезаправили. нормальное рабочее давление зависит от многих факторов: Т в помещении, Т окружающей среды. стравите газ до отмерзания всасывающей трубки, стравливайте небольшими дозами с интервалом 1-2мин. все будет хорошоЦитата:
Сообщение от Hrach
Вопрос встал об изменении оборотов эл дв. внеш.блока на сколько я знаю этого не должно быть т.к эл дв. обдува конденсатора при выбранном режиме * и при t окр.ср. +30-40 (с наружи) не должен добавлять и уж тем более сбрасывать. Проблема возможна в самом эл.дв. и или плохой контакт кл.соед. Ну а всас может хотеть покрытся инием и обмерзать еще из за плохого теплообмена внутреннего блока так что прежде чем скинуть проверь (забит и т.д.) :arrow:
смелых решений...
Спасибо за советы ! Проблема была в перезаправке.Вытравил газ и почистил испаритель.Все OK !
Не знаю, у меня на панасах, а их около 100шт, на внешних блоках вентиляторы тоже не ровно работают, на слух если.