может кто подаст идею как убрать конденсат на нижней стороне ванны для талой воды. в подтоварнике при разморозке капельки тают и всегда мокро. слив прочищен, тэны работают, задана т-ра 1град.
Вид для печати
может кто подаст идею как убрать конденсат на нижней стороне ванны для талой воды. в подтоварнике при разморозке капельки тают и всегда мокро. слив прочищен, тэны работают, задана т-ра 1град.
Да по фигу марка , модель и размеры , тут нужен человек со строительным уровнем или нивелиром , а не холодильщик. Витрины выставляют по уровню , а не как бог на душу положит.
Да не всегда - иногда шуба намерзает такая, что по двое суток оттаивают.
А вот про название витрины и ее комплектацию, вопрос задан правильно.
да, эта самая криспи, и причем с такой проблемой штук 5. тэны прозваниваются, правда я не знаю их заводского сопротивления, поддон размораживается регулярно. я думаю что теплый воздух идет плюс влажность воздуха. перестроил на +4 ,посмотрим,продавцы ворчат.
АМБ,
У меня в одном из магазинов "Магнит" была такая же витрина. Мужики даже прозвище ей дали "Кристина". Летом перестраивают программатор потому что поддон в ледяной корке и сырость. Зимой вновь на "0". Может быть у такого типа витрин есть "болячка"
Все бабы дуры , а все продавщицы - бабы.
В туманном пространстве разума .
спасибо всем за участие, дожди прошли, влажность уменьшилась, продавцы пока не жалуются.