Цитата:
...При испарении 1 кг жидкого пропана получается около 0,535 м3 паров, а 1 кг жидкого бутана – 0,406 м3 паров.
Я вот тут прикидываю, как правильно устранять [теоретически] утечку в ХКМиУ с большим количеством ПБС (допустим - 21 кг или 50 л). Вакуумник выносить на улицу? Должен ли он иметь искробезопасное исполнение? Как можно определить, что можно приступать к огневым работам (например - при вакуумировании в систему тянет воздух, а устранить не получается, неудобное место, к тому же камера холодная)? Не будет ли загазованности в нижележащих кабельных каналах, и помещениях в окрУге? У меня тесть рассказывал, как на его работе мужик кинул в туалете под себя окурок - летел вверх без штанов вслед за крышей. Так там через почву просочилось.
Цитата:
- При высоких концентрациях сжиженных углеводородных газов необходимо использовать шланговые изолирующие противогазы с принудительной подачей чистого воздуха. При небольших концентрациях используют фильтрующие противогазы марки БКФ, коробка защитного цвета.
- В производственных помещениях должны соблюдаться требования санитарной гигиены по ГОСТ 12.1.005-- Все производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей десятикратный воздухообмен в 1 ч и чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.
- В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, все работы следует проводить инструментами, не дающими при ударе искру.
- Защита оборудования от вторичных проявлений молний и статического электричества должна соответствовать правилам защиты от статического электричества производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.