Как правильно заправить установку,если Шредер только на паровой линии и как отразится на работе установки заправка 404м в паровой фазе ?
Вид для печати
Как правильно заправить установку,если Шредер только на паровой линии и как отразится на работе установки заправка 404м в паровой фазе ?
Если установка работает, переключится на всас через коллектор, переворачивать болон сверх ногами, и регулировать подачи жидкостью с помощью вентиля коллектора (прерывная подача), чтобы компрессор не залилось.
1. Вакуумирование.
2.Заправка в жидкой фазе дозы фреона R 404a(по шильдику).
3.Ожидание распределения фреона по системе мин 5.
4.Пуск в работу.
Если шильда нет то пост №3 с контролем давления.
Как-то спрашивал у инж. нашей Кубанской фирмы АриаднаЮг по поводу заправки или дозаправки 404. Из их опыта - лучше найти утечку, удалить её и свакуумировать систему и заправить поновой.....
По процентному состоянию смесей 404, что быстрее улетучивается, но инж. с АриандныЮг, которые ставят холодильные установки больше СРЕДНЕГО, уловить этот процент улетучивания трудно, и холодопроизводительность по их словам падает при утечках и дозаправках. И лучше с их слов перезаправить. Но по 406а дозаправлял и работало всё нормально. Но ведь компоненты хладоносителей разные... Время рассудит....
Друзья, хватит заниматься онанизмом. Не надо лить воду на мельницу Дюпона. 404й банально дозаправляется без всяких танцев с бубном. Ненадо стравливать, вакуумировать-портить и без того загаженную среду обитания.
Если найду выложу ссылку на мнение Bitzerюги по этому вопросу.
Митяй, мнения Битцерюги тебя устроит?
скачено здесь http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...=1291287940/15
+100! У Нас есть установки, где ресивер на 50 баллонов, что после каждой утечки, травить и перезаправлять снова? Уже много раз дозаправляли и ничего всё нормально.