Добрый день как определить состояние компрессора не распаивая контура
Вид для печати
Добрый день как определить состояние компрессора не распаивая контура
Алекс889 не понятен вопрос. Разверни тему побольше. Если имелось в виду производительность то соответственно при очень горячем конденсаторе и фильтре - слабоват. Остальное только после вскрытия...
После вскрытия померить манометром это понятно, а если безвскрытия
Конкретней проблему опиши.
Если нет претензий к холодильнику, то компрессор однозначно устраивает потребителя))
Приходишь к клиенту кандер теплый морозилка в норме как убедится что комп выдает норму в холодильнике +20
zenzel, если можно сбрось номер мне проще позвонить чем писать
Зы. +20 многовато будет :lol:
Холодильник какой?
Норд 214 вкомноте +25
А плачка инеем покрывается???
язык один, а пальцев десять, я , к примеру пишу в два раза быстрее чем говорю)) так что на все вопросы готов всегда и везде...))Цитата:
zenzel, если можно сбрось номер мне проще позвонить чем писать
Александр Геннадьевич, НЕТ плачка чуть прохладная
А что значит "морозилка в норме", -5*С, или -25*С, или-35*С ?Цитата:
Сообщение от alekc889
В морозилки -18
Похоже на утечку
214 на R-12 частичный засор мало вероятен только утечка компрессор нормальный ,происходило-быстро на нагнетании медлено на всасе могут и варианты вызывай мастера.
Sur, утечки нет 100 процентов визуально +течеискатель это же не запененка
ЗАВТРА отпишусь
Вероятные места утечки по низкому: заводские стыки 2 на плачке, 1 на входе в морозилку. Ежели конечно корозия не побила (например внешняя сторона морозилки снизу или при наличии керамического нагревателя на плачке- прямо под ним)
Замена компрессора .продувка обратки пока не выскочила масляная пробка
alekc889, перечитайте Правила форума. Особенно, пункт 5.3Цитата:
Сообщение от alekc889
Вообще, тема достойна "Мусорной корзины" только за одно первое в ней сообщение, нарушающее пункт 5.5 Правил. Но момент создания темы я упустил и если уж такое обсуждение пошло - пусть висит.