Стинол-107.помогите советом-не работает холодильная камера(+13+15 внутри).При этом морозилка работает.И очень долго работает компрессор-нет пауз как при нормальной работе.И стал шуметь вентилятор в морозилке- не сразу,а через несколько дней работы.
Вид для печати
Стинол-107.помогите советом-не работает холодильная камера(+13+15 внутри).При этом морозилка работает.И очень долго работает компрессор-нет пауз как при нормальной работе.И стал шуметь вентилятор в морозилке- не сразу,а через несколько дней работы.
Вероятнее всего - проблемы с агрегатом (недостаточная холодопроизводительность). Это к мастеру.
Если хотите непременно сами покопаться - проверьте, не включены ли нагреватели оттайки системы No Frost во время работы компрессора.
Похоже на утечку фреона. Дорога в сервис...
Что интересно, и стал шуметь вентилятор . . .
Гарик, сколько лет холодильнику?
Такие вещи, недостаток в холод. камере, шум вентилятора, происходят и тогда, когда с оттайкой проблемы, шуба на мороз.испаре и не "дотягивает" плакса. Несколько раз такое встречал, делаешь оттайку и плакса начинает работать правильно
Михген, вроде ты говорил, если с оттайкой проблемы, за несколько дней все вылезет.
Пока происходит что?Нехватка в хол.камере, долгая работа мотора, шум вент-ра- еслт в такой последовательности, то все логично, по-нарастающей.Оттайка (т.е. ее отсутствие) проявляется на 7-10 день.
Михген, что то логики нет, "нехватка", оттайка . . .
Что-то не доводилось сталкиваться с тем, чтобы проблемы плачущего были связаны с забитой льдом системой No Frost. Другое дело, если ТЭНы одновременно с компрессором работают... а просто из-за забитого испарителя морозилки вроде не должно проблем быть с плачущим - лед проморожен и лишнего тепла к испарителю МК не поступает, от чего тогда проблемы с плачущим возникнуть могут?Цитата:
Сообщение от Михген
Прихожу на такой хол-к, скрежет вент-ра сподвиг проверить, что в испаре мороз.кам.Шуба.
Все признаки утечки, как было сказанно - дорога в мастерскую.Цитата:
Сообщение от Гарик
Ice, какие ТЭНЫ, они в принципе не могут работать с компрессором, переключающий контакт . . .
Пользуясь Вашей терминологией... Этот самый переключающий контакт в редких случаях все же запитывает одновременно ТЭНы и компрессор. Сами догадаетесь, в каком случае это происходит? :)Цитата:
Сообщение от Начинающий
Я бы уточнил порог включения ТЭНов по температуре - без этого вероятность найти этот дефект весьма низка...Цитата:
Сообщение от Ice
Начинающий, могут, но для этого нужны условияЦитата:
Сообщение от Начинающий
Ещё как могут, не так и часто встречал, но раза три из-за этого менял таймер.Цитата:
Сообщение от Начинающий
Что бы отпали сомнения разберите и посмотрите контактную группу таймера.Цитата:
Сообщение от Начинающий
Так он не увидит - это надо пару дней просидеть, без амперметра, и вычислять что за фихня получается... :lol:
Я тоже не часто, но встречал.Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич
Бывают очень наглядные случаи. Когда внутри таймера ледяной "кирпич" :)Цитата:
Сообщение от вьюга
Не только внутри таймера, а сам таймер не видно - только лёд. :D Эти случаи очень редкие но бывают.Цитата:
Сообщение от Ice
А под более частыми имеете в виду поломку (или расплавление) маленького пластикового сепаратора (или как его еще корректно назвать?), ответственного за разведение контактов?Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич
Нет, я имею ввиду редкий случай на Стинол с заменой таймера, а причина были разные - и оплавленный "сепаратор" с плохими контактами, и контактная пластина теряла жёсткость от нагрева при плохом контакте (при внешнем осмотре исправного сепоратора ).Цитата:
Сообщение от Ice
Холодильнику больше 10 лет.Перестал то работать месяц назад.Обычно раньше помогало-замена терморегулятора.В это раз тоже поменял-но деффект так и остался.И что характерно,когда посоветовали оттаить его-то в морозилке была вода.постоял он1-2суток-включил в работу,все пошло вроде-но в ХК как было +13,так и осталось.Единственно,на 3-й день появилось немного капелек на стене ХК.Кстати до того,как умереть было много льда внизу в ХК(2-3 см).Это не может быть связью????Что проверил-ТЭНЫ-рабочие(прозванивал по сопротивлению), блок таймера-проверил(и двигатель работает и контактные группы).Но что интересно,когда все собрал и начал делать измерения,то обратил внимание,что на двигатель таймера напряжение(220)не идет и он стоит.А ведь как я понял-таймер(двигатель) должен работать постоянно-как только включил холодильник в сеть.И еще вопрос-по тепловому реле,которое стоит в МК-там выходит 4 провода(2 коричневых,желтый и синий)-как они должны звониться????Из-за него не может быть проблемы?Заранее всем спасибо за помощь!
На двигатель таймера (контакт 1) питание поступает через терморегулятор, второй контакт - компрессор и вентилятор, третий к датчику реле температуры, 4 к тенам. Прямого поступления напряжения нет, все через внешние контакты.
Таймер проверяется просто, вручную крутим, должно быть два близких щелчка. Один громкий и второй (рядом - потише). Сепоратор, хотя так написано - вообще это кулачковый механизм. Наверное одновременно замкнуть 2, 3 и 4 контакты можно (и нагреватели и компрессор заработают в паре).
Нагревателю, при всем желании не пересилить испаритель. А вообще, вечного ничего нет, пришло и время этого холодильника - он "захотел" в ремонт. Возможно - компрессор умирает, может утечка.
Трубку всаса потрогали - если теплая, вероятно утечка, а она добьет и компрессор.
Вот сегодня подобный случай, размораживали холодильник один день до моего прихода, правда с закрытой дверью и как видно таймер ещё не оттаял.Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич
Нет, ошибаетесь, на тёплом холодильнике таймер у Стинол не работает, на него подаётся питание через тепловое реле которое реагирует примерно при -10С.Цитата:
Сообщение от Гарик
Жёлтый с коричневым звонится постоянно - плавкий предохранитель.Цитата:
Сообщение от Гарик
Синий и коричневый - тепловое реле, происходит замыкание контактов при -10С, размыкание при +10С
А зачем смотреть детали NO FROST(а) если, судя по описанию болезни, нарушилась циркуляция газа.
Долго не отключается-холод до терморегулятора не достаёт(об этом и неравномерное обмораживание испарителя говорило)
И конденсатор сзади наверно не особо тЁпел
Скорее всего сгнила обогревалка перемычки.
Врача на дом, пусть перепаяет напрямую(из нагнетания компрессора сразу в конденсатор да фильтр заменит).
Если не поможет, то есть ещё одно средство "... моча молодого поросёнка ..." т.е. на помойку цивилизации, он же однокомпрессорный-плачку в хол.камеру не повесишь.
, Это не врачи так лечат, а коновалы.Кондюк обрезать-ума не надо.А если хочешь деньги за правильную работу получить, возьми среднней величины кондюк, да и разрежь аккуратненько его пополам, да и за место петли ввари, да на хомутиках красиво закрепи, вот тогда и спасибо за дело тебе скажут.А то задолбали "отрезальщики".мастер Бо., к чему приводит уменьшение конденсатора? А летом?Цитата:
Сообщение от мастер Бо.
Через что, через что? Поступает питание на первый контакт таймера? :)Цитата:
Сообщение от Начинающий
Что значит в Ваших терминах "пересилить"? Не расплавит, конечно, но проблемы с плачущим испарителем создать вполне может (практика это подтверждает). Все же, четверть киловатта оба ТЭНа в сумме дают.Цитата:
Сообщение от Начинающий
Мне кажется, на заводе кондер с запасом рассчитывают. Да и сами производители некоторые в случае утечки в петле обогрева советуют эту петлю удалять и ни о каких дополнительных кондерах речь не идет.Цитата:
Сообщение от Михген
Как учили - так и работаем(если конденсатор скрытый то деваться не куда приходится и новый снаружи крепить, один раз даже два на "национале")
Фотку предлагаемого способа в студию, буду рад перенять всё положительное.
Обрезанных перемычек видел немеряно, ввареных кондюков ни разу
Ещё вопрос, в познавательных целях: чем задолбали?
З.Ы.
Если фотки нет и не предвидиться можно снова о NO FROST(е) поговорить.
Я извиняюсь конечно, Но это за каким таким менять плачку??? :shock: Испаритель в запенке выполнен из медных трубок и что бы он дал утечку я ещё ни разу не встречал!!! За исключением 2х компрессорных где капиллярка впаянна в плачущий и то до этой пайки добраться и устранить утечку нет проблем. А Вы - сразу не помойку, моча молодого поросёнка ... Рано хоронить его, если шкаф в хорошем состоянии от ещё не один год верой и правдой прослужит!!!Цитата:
Сообщение от мастер Бо.
А про NF - это мы немного отвлеклись от темы...
Я и не предлагал плачку менять(как это сделать на одномоторном) я к тому что если перемычку удалят, фильтр заменят и компрессор в порядке окажется(и паял человек с руками), где её - утечку искать? Хотя один раз видел выход газа по испарителю морозилки NO FROST в стиноле даже течеискателя не нужно было(нашёл практически случайно) выключил и зашипело.
З.Ы.
На счёт скрытых испарителей спорить не буду видел его только один раз (был в виде пластинки) когда на помойке расковырял предварительно убитый мною же "сименс "( переводил его на механику и отверстие под винт крепления колбы терморегулятора не проплавлял нагретой скрепкой, как после этого случая, а ножичком и шилом"как учили".
Пришлось людям, в качестве компенсации, из запасов "вирпул" подогнать.
Так и я про тоже - что утечку в Стинол всегда легко устранить, и не обязательно на свалку холодильник если шкаф свежий.Цитата:
Сообщение от мастер Бо.
В этом случае утечка редко встречается, но бывает в испарителе морозильной камеры, она и там легко устраняется.Цитата:
Сообщение от мастер Бо.
мастер Бо., на той странице ответить не удалось.Начну с примера- после начала продаж Либхера в Питере, где-то год работали вдвоем с электронщиком по торантии, в сервисе, потом радость-взяли суперопытного. стаж более 30 лет и начались потихоньку скандальные повторы.Стоили поначалу холодки от 45тыс., покупали не работяги и как-то нач-к попросил разобраться с повтором того мастера, он уже 3раза переделывал, но жалобы продолжались.Увидел-2-х моторник, была утечка в петле, обрезана и 2 раза потом перезаправлен, жалоба-появившийся громкий звук мотора, длительность работы.Когда развернул, хозяин был рядом, увидел пайки и говорит :так, мне уменьшили конденсатор(на той модели снаружи калача4-5. остальное было в запенке), тем самым увеличили нагрузку на мотор, отсюда все мои последующие беды.Ну, не повезло, грамотный по теме оказался.Пришлось извиняться за коллегу. вешать наружку, оно мне надо? И таких моментов за время появления петель в холодильниках, после их обрезания встречалось не раз. Поэтому и написал, что задолбало.Согласен, есть холодильники, где одного наружнего и без петли. впритык, но может хватить. но если заниматься импортом. это будет не корректно.Если во время работы делаешь все по максимуму, то при повторе ты уже знаешь-скорее всего, проявилось что-то еще, а не из-за твоих недоделок.Работать легче.
И еще насчет того, что так учили.У того мастера сын тоже в профессии, он будет работать. как папа,( хороший мастер, но по однокамерным), если не обойдет папу по знаниям.Как-то в соседнем, с нашей фирмой, магазине, продающем импорт, попросили разобраться с холод-ком, их мастер заболел.На моторе была одета релюха от барановича и припаены провода , один к тепловому контакту, а второй к среднему,на пусковую.Спрашиваю, какой долб--б это сотворил, в ответ-наш мастер, он в холодильном институте преподает.Я им посоветовл выяснить, что он там преподает, может, физ-ру?
Так надо смотреть - можно ли обойтись одним конденсатором или придётся ещё вешать(тут опыт требуется) и всегда можно клиента соответствующе предупредить чтобы избежать проблем в последующем(и тут опыт требуется что говорить, а что не стоит а то у человека в голове мозги грется будут и он подумает "раз всё так сложно куплю ка я новый").
Тот "националь"о котором я раньше говорил по словам хозяев достался им давно изначально уже не морозящий.
Выход фреона однозначный (когда вскрыл систему он даже не квакнул).
Убрал петлю сразу повесил конденсатор, кроме внутреннего был ещё один под холодильником, на нём стоял поддон для приёма талой воды.
Его я оставил через некоторое время повтор(мало холода в хол.кам.), приезжаю ноу фрост непричём, опять выход.
Убрал и поддон повесил ещё один конденсатор.
Всё, больше не звонили(позвонили бы обязательно, была предоставлена гарантия и заранее оговорена сумма возврата).
Отсюда мораль: чтобы не работать "как учили" надо работая учиться.
Однажды был вызов на холодильник сайт бай сайт по словам хозяина тоже взят с выставки изначально не работающий. Модель вроде "лджи", точно уже не помню навороченный до невозможности - льдогенератор, ноу фрост электронный, конденсатор скрытый, подключён к интернету(охранник передо мною выёживался-хозяина поначалу изображал музыку и видео закачивал)
Мы уже 5-е или 6-е кто приехать согласился, остальные отмазывались, про такое чудо враждебной техники узнав.
Поломка банальная - трещинка в каппилярке, сразу в 3см. после фильтра.
З.Ы.
Кстати на счёт физры, её я тоже могу преподавать(красный диплом СПбГУФК Лесгафта на этот случай имеется и некоторый опыт работы)
А то вдруг ядерная зима и отсутствия спроса на холод.:mrgreen:
мастер Бо., такой сайт бай сайт (деу) сейчас стоит на прогоне, недели две, он новый, но уже списан. Хочу проверить работу льдогенератора, а до воды далеко. Если наверх емкость с водой поставить, будет ли работать льдогенератор или надо большее давление?
По импортным не скажу, но в отечественных удаление контура при хорошем вакуумировании, не вызывает серьезных отклонений:Цитата:
Сообщение от Михген
- чуть хуже прогрев конденсора (последние два калача прохладные)
- чуть выше давление всасывания (до нуля, в норме дает разрежение)
- у Атлантов всего пару раз был конденсат на перемычке
- шум практически не меняется.
вьюга,А может это от того, что немного меняется (уменьшается доза заправки), другими словами, без петли надо заправлять чуть меньше хлодона.Цитата:
Сообщение от вьюга