		Попался мне холодильник Nord(2-х камерный),модель к сожилению не помню,работающий на 600 фреоне.До этого я с 600 никогда дела не имел.Холодильник 100% надо заправлять,т.к при транспортировке была нарушена герметичнось системы.Утечку нашёл и устронил.Почитал я на форумах как работать с 600 ,купил новые шланги и монометр у меня был новый ,только правда не для 600и приступил к делу,но ничего не выходит.Работает только морозильная камера нормально.Что я только не делал и добовлял фреон ,и стравливал,и заново заправлял,ничего не помогает.Но заправлял без весов,по мономеру.У меня возникло ряд вопросов:
1-можно его заправить без весов?И как это сделать?На что обращать внимание(давление,температ  уру ,амперы)?
2-Какое давление на всасе(примерно)должно быть?
3-и на сколько должен прогреваться конденсатор?
    И ещё появилось какое-то бурчание,что это может быть?У клиента спрашивал было ли у него оно раньше?Он говорит,чо вначале небыло,апримерно через полгода начало появляться.Зарание СПАСИБО!
	 
	
	
	
		Re: Проблема с холодильником Nord работающим на 600 фреоне
	
	
		
	Цитата:
	
		
		
			
				Сообщение от Ёж
				
			
			Что я только не делал и добовлял фреон ,и стравливал,и заново заправлял,ничего не помогает.СПАСИБО!
			
		
	 
 Чем именно заправлял? Напиши порядок действия своего ремонта... что и как делал?
	 
	
	
	
		Re: Проблема с холодильником Nord работающим на 600 фреоне
	
	
		
	Цитата:
	
		
		
			
				Сообщение от Ёж
				
			
			...Утечку нашёл и устронил.Почитал я на форумах как работать с 600 ,купил...
			
		
	 
 Плохо читали - на работу с изобутаном нужен допуск (угадайте - когда именно будет нужен?).
"Нашел и устранил" - это как раз тот случай, когда с "победителей" спускают штаны, если заказчик пострадает, даже через годы