Добрый день! Подскажите, как удалить влагу из системы с помощью азота?
Вид для печати
Добрый день! Подскажите, как удалить влагу из системы с помощью азота?
Как обычно, замена катриджей фильтров+вакуумировка.
Какя хоть система то???
Делаешь хороший вакуум. Потом даешь азота.И снова вакуум. И так несколько циклов. Соответственно новый фильтр ставишь до процедур.
а сколько азота давать? как понять, что хватит?
Спасибо большое за ответы!
Контрольное слово-"азот" ????
Что все зациклились на азоте, обиходе и на производстве ещё используются и другие инертные газы.
Метель, дружище, в основном не азот удаляет влагу. А вакуум , который превращяет влагу в пар, которую отсасывает вакуумник. Ну а хороший фильтр отполирует ситуацию.
Сушить можно любым сухим энертным газом, но сушит хорошо только циолит или селикагель на 100%
Если магистраль довольно большая, я сначала монтирую высокую сторону (агрегат – конденсатор - ресивер), вакуумирую, задуваю азотом (30 бар), включаю манометр и слижу каждый день за давление, желательно при одной и той же t? ОС или учитывать её колебание. Низкая сторона – тоже самой только давление азота не больше (15 бар). Потом снова свакуумирую, заправляю и пускаю.
Большое спасибо! Просто со спиртом напряг, нигде купить не могу. Знаю, что азотом можно, но мой уважаемый учитель к сожалению ушел в мир иной, а больше посоветоваться негде(((
Компетентных не осталось в реале, хэлп в онлайне!!! а в техникуме этому не учили: (
Метель, В техникуме учили- по закон Дальтона-каждый газ создает своё давление. В баллоном азоте водянных паров мизер и влага будет испаряться в азот как в вакуум,сначала надо выпустить где только возможно воду далее вакуумирование желательно с подогревом. Окончательная осушка достигается установкой и неоднократной- сухих цеолитовых фильтров,а спирт только связывает воду вызывая коррозию,омеднение,кослотн ость и др бяки.
Метель, Сначала прочтите ПУиЭ сосудов работающих под давлением-учтите они написаны КРОВЬЮ!
азот это азот. а вот двойное вакуумирование со срывом вакуума очень полезно.
Sерый, спирт пускай внутрь льёт. техника целее будет!))
Пусть лучшее азотом прессует, влага точно там не остается и у холодильщиков заказы будут. Но зато, запоминающий урок на всё жизнь.
Азот хорошо, но циалит или селикогель более приемлемы для решения проблемы влаги в системе.
В промышленном холоде при пуске азот и вакууумирование плохо работает.
Приходится сушить систему циолитом временным разборным фильтром. Только после этого система будет работать на -40.
А так - одни проблемы с влагой.
не бросай трубы в воду не будет проблем с влагой.)) да дерьмом всяким не заправляй! будешь соблюдать технологию и мегаваттная установка сухая будет изначально. а вакуумирование да и азот отлично работают. только не на часок надо вакуумник ставить. мы иногда и три ставим да на двое суток.
Хоть как дуйте азотом, но капельная влага всегда будет на стенках труб оставаться. Только вакуум и замена фильтров разборных с подогревом. Испытано.
а разве я говорил что фильтра не нужны? всё хорошо в комплексе. а если чиллер разорвало то и фильтрами не отделаешься))
Он просто вопрос задал такой ,он с этим балоном азота будет до пенсии влагу удалять!!!
Азо не панацея. Фильтр осушитель сушит окончательно. Последнее время азотом пользуюсь только для опрессовки системы. Польностью потерял в него веру.
Ставлю разборный фильтр и собираю влагу. 100% эффект.
Гонишь ,Ляксееч.
Смонтировали больше сотни централей. Азот применяем только для определения утечек. Вакуумирование сутки. С влагой никаких проблем.
Забыл сказать , во время монтажа ставим временные фетровые 48-е кадриджи, спустя неделю-две эксплуатаци меняем их на антикислотники.
Через два года меняем катриджи в фильтрах на всасе, жидкостные меняем очень редко, по необходимости.
Лет десять как забыл что такое влага , а тем .более грязь в системе
Метель, а Вам откуда влагу удалить нужно. А то тут народ в гигантоманию ударился. Централи, централи. Речь то поди о простой витринке? Или как? Соответственно и методы слегка отличаются.
Да, конкретику я опустил. Работаю с торговым холодом: Фригорекс, Интера, Хелкамы, Дерби, пивоохладители, ну и витрины.
Метель!!
Вам нет необходимости в сушки азотом. Достаточно фильтров осушителей.
Пускал большие холодильники и помогают только фильтра разборные.