Правильная температура в нулевой камере
Холодильник Норд-226, 1993 год, 3-камерный
Регулятор ТАМ-133-1М 1,3м
Компрессор Атлант-СК-140-Н5-02 R12
Реле РКТ-2
В морозильной камере минус 17 градусов
В нулевой камере от нуля до минус 1
В холодильной камере плюс 4
Измерение производил цифровым тестером Mastech MY-64 с датчиком
температуры, вынесенным в середину каждой камеры.
Проблема в том, что последнее время вода и колбаса,
положенные в нулевую камеру, стала замерзать в льдышки.
Но не всегда, а иногда.
Положение регулятора на минимум влево.
По логике, если температура ниже, чем надо, это может быть следствием того, что мотор не отключается терморегулятором при нужной температуре и молотит дальше, увеличивая холод.
Решил, что дело в регуляторе.
Почитав форумы, проверил крепление конца сильфонной трубки к испарителю. Изогнул конец трубки так, чтобы он постоянно и плотно прилегал к стенке испарителя. В форумах написано, что сама трубка должна крепиться плотно по всей длине испарителя, но я не заметил креплений для трубки и поэтому трубка неплотно прилегает к стенке испарителя. Трубка идёт в кембрике от корпуса ТАМ-133.
Кембрик обрезан на 2 см в конце трубки, где датчик.
Решил измерить температуру включения и выключения терморегулятора.
Измерение производил цифровым тестером Mastech MY-64 с датчиком
температуры.
Прикрепил конец датчика прибора максимально приближённо к месту крепления конца сильфона, примерно в 2-3 см, закрыл холодильник и стал смотреть.
Выключение происходит при температуре между минус 16-17 градусов, включение при плюс 3.
Для получения большей информации померял температуру включения-выключения на другом холодильнике – двухкамерном Минск-15.
По схеме там стоит терморегулятор Т-130-2.
Включение при плюс 5, выключение при минус 14.
Решил, что в Норд-226 скорее всего неисправен терморегулятор. Почитал про него, проверил пластину давления, стоит где надо
( ближе к ручке).
Купил и заменил термостат на новый такой же.
Холодильник работает в том же режиме.
Возможна ли описанная ситуация из-за того, что трубка сильфона
неплотно прилегает к испарителю и надо ли её крепить по всей длине
любым возможным способом?
В одном месте мне посоветовали заменить терморегулятор на другой,
в частности на Ranco K59-P1686 1,3 или Danfoss 077B6125 1,3.
Якобы у них более тёплый режим работы и они будут выключаться
при меньшей температуре, чем ТАМ-133 и таким образом будет теплее
в нулевой камере.
Прошу прокомментировать данные высказывания.
Главный вопрос:
что сделать, чтобы поднять температуру в нулевой камере и чтобы холодильник работал не при крайнем левом положении регулятора?
Должна ли температура в нулевой камере регулироваться поворотом ручки терморегулятора и, если должна, то в каких пределах?
Паспорт утерян, поэтому посмотреть в него не могу.
С уважением ко всем.
http://tam133.ru/img/tam133-1m-refri...-diagram-1.png
Re: Правильная температура в нулевой камере
Это нормальный режим для Норд-226, Регулятор ТАМ-133 отлично работает. При желании можно его регулировать, но это не рекомендуется. Читай на форуме тема : «Регулировка терморегулятора Ranco K59 в STINOL-101»
Re: Правильная температура в нулевой камере
Цитата:
Сообщение от resilient
Нормально - это когда я вынимаю из нулевой камеры колбасу, а не льдышку. Причём, почему-то не всегда так замораживает. Раньше этого не было.
значит перегородка между камерами, по какой-то причиной, потеряла свои свойства (теплоизоляции).
Цитата:
Сообщение от resilient
Нигде не написано сколько градусов на оборот регулировка. Если знаете прошу ответить.
Нигде таких данных нет. Попробовать по 90
Правильная температура в нулевой камере
Проверил герметичность между камерами: вроде нет дырок.
К тому же температура ниже нормы не только в нулевой камере,
но и в холодильной, потому, что раньше температура могла регулироваться в плюс – а сейчас регулятор на минимуме влево и максимум плюсовой температуры в камере – это плюс 4.
Петлю на конце по совету Crash пока не делал, попробую при разморозке.
Никто не прокомментировал слова о том, чтобы заменить терморегулятор на другой, в частности на Ranco K59-P1686 1,3 или Danfoss 077B6125 1,3.
Якобы у них более тёплый режим работы и они будут выключаться
при меньшей температуре, чем ТАМ-133 и таким образом будет теплее
в нулевой камере.
Прошу высказаться по этому поводу.
Правильная температура в нулевой камере
Я писал:” Прикрепил конец датчика прибора максимально приближённо к месту крепления конца сильфона, примерно в 2-3 см, закрыл холодильник и стал смотреть.
Выключение происходит при температуре между минус 16-17 градусов, включение при плюс 3.”
Я не написал, что датчик крепился к испарителю – моя вина.
И указанная температура включения-выключения – это на испарителе.
А указанная мной температура плюс 4 – это температура, измеренная датчиком, находящимся посередине холодильной камеры, причём при крайнем левом положении регулятора.
В паспорте на ТАМ-133(искать в интернет файл TAM-133-1M.pdf) нарисована картинка, из которой видно, что при крайнем левом положении(до конца против часовой стрелки) должно быть максимально тепло, а при крайнем правом положении(по часовой стрелке) максимально холодно.
Поэтому я и крутил на крайнее левое положение, так как вправо будет ещё холоднее.
Собственно говоря, меня вполне устраивает температура в ХК и в МК.
Меня не устраивает то, что в нулевой камере минус 1 и что колбаса и вода в ней замерзают в лёд.
А написал я про эти температуры, чтобы людям была ясна общая картинка работы холодильника.
Почему никто не ответил на конкретно заданный вопрос о том, чтобы заменить терморегулятор на другой, в частности на Ranco K59-P1686 1,3 или Danfoss 077B6125 1,3.
Если в этом нет смысла – напишите пожалуйста.
Неужели никто не менял одно на другое?
Якобы у них более тёплый режим работы и они будут выключаться
при меньшей температуре, чем ТАМ-133 и таким образом будет теплее
в нулевой камере.
Re: Правильная температура в нулевой камере
Цитата:
Сообщение от resilient
Почему никто не ответил на конкретно заданный вопрос о том, чтобы заменить терморегулятор на другой, в частности на Ranco K59-P1686 1,3 или Danfoss 077B6125 1,3. Если в этом нет смысла – напишите пожалуйста. Неужели никто не менял одно на другое? Якобы у них более тёплый режим работы и они будут выключаться при меньшей температуре, чем ТАМ-133 и таким образом будет теплее в нулевой камере.
У большинства термостатов (быт. холод.), регулируется только нижний предел t
Правильная температура в нулевой камере
Rashed писал:
Или менять регулировку ТАМ-133. но надо готовить новый. Решайте!
Это почему новый? Если я поверну на оборот – что помешает мне повернуть назад.
Это же не фарш, который невозможно провернуть назад.
Я, кстати, так и сделал: я повернул винт, находящийся под ручкой на 180 градусов против часовой стрелки. По результатам ничего сказать не могу, так как холодильник стоит у тёщи на другой квартире и попаду я туда только через неделю. Отпишу обязательно о том, что получилось.
Crash, я посмотрел описание ТАМ-113.
Во-первых он на конце трубки имеет какой-то баллон, что не похоже на конец трубки ТАМ-133.
Во-вторых в паспорте написано, что он предназначен для газообразных и жидких сред в промышленных установках.
Значит ли это, что он будет мерять не температуру на испарителе, а температуру воздуха в камере? Будет ли он переключаться будучи в контакте с испарителем?
Прошу извинить за глупый вопрос.
Вот в паспорте на ТАМ-133 прямо написано, что он предназначен для поддержания заданной температуры испарителя бытового холодильника.
Присоединяюсь к вопросу ICE:
113-й в четырех исполнениях выпускаются. Вы какое в виду имеете?
Кстати, не сочтите за оффтопик: на Митинском рынке женщина продавец сказала, что Орловский завод закрыли и, если это так, то мой вопрос о замене наших ТАМов на ненаши будет скоро очень актуальным. IMHO, людям профессионально занимающимся ремонтом надо уже сейчас задумываться об этом.
Re: Правильная температура в нулевой камере
Цитата:
Сообщение от resilient
Это почему новый? Если я поверну на оборот – что помешает мне повернуть назад. Это же не фарш, который невозможно провернуть назад.
Это на всякий случаи, повернуть на оборот назад – это не значить, что вернуться на прежнюю регулировку (термостат старый, 93г.)
Цитата:
Сообщение от resilient
то мой вопрос о замене наших ТАМов на ненаши будет скоро очень актуальным. IMHO, людям профессионально занимающимся ремонтом надо уже сейчас задумываться об этом.
Их полно! Но дорого, и иногда, только по заказу! Пока выбираем оптимально (цена, качество, доступность …)
Правильная температура в нулевой камере
Rashed Вы пропустили мою фразу “Купил и заменил термостат на новый такой же”.
А на новом - сколько оборотов можно делать до момента невозврата настроек?
Если у Вас есть опыт по этой части, прошу поделиться.
Re: Правильная температура в нулевой камере
Цитата:
Сообщение от resilient
А на новом - сколько оборотов можно делать до момента невозврата настроек? Если у Вас есть опыт по этой части, прошу поделиться.
1 – использовать хорошую отвёртку, чтоб не сильно давить,
2 – крутить по 90