небольшая централь обмерз ресивер через полгода нормальной работы почему?
Вид для печати
небольшая централь обмерз ресивер через полгода нормальной работы почему?
Мороз!!! Надо регулировать работу вентиляторов (частотник, РД, …) а если не поможет, закрыть часть конденсатор.
NEMEC
При какой температуре воздуха он обмерзает??
Значит не так нужно....
владимир алексеевич, отрегулировал кп5 повыше все пошло
В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе:)Цитата:
Любопытно, что за централька, которую может парализовать единственный НР-прессик?
Это вообще не правильно! На больших централях не один, а 2, 3 и даже 5 больших вентиляторов, зимой в морозе работает только один или 2, остальные будут стоять. То есть половина ржавеет и другая половина изнашивается из-за высокой частотой пусков. Лучше использовать хотя бы электронный прибор, который включает их по очередь, учитывая наработанных часов.
Вместо установки и изобретения прибора, паря, который жрет спирт в компрессорной, мог бы ради развлечения менять их местами.
Перед сезоном все вентиляторы надо дефектовать и производить ремонт во время. Хотя бы менять подшипники вентиляторов.
Sерый
Это когда на конденсаторе до 12 шт вентиляторов и конденсаторов 10 шт.
Все работают на 380 вольт и в сезон работают непрерывно сутками. Подшипники летят как семячки.
Обслуживание постоянное.
х.з., может мы говорим о разных вентиляторах? Целябики с 02года крутятся ниразу не мазаные. По бухгалтерии у них выработан срок аммортизации, их остаточная стоимость 0,00р. Молодцы, отлично отработали.
Центральки управляются 811ми Дикселями.