Приходится менять электронные платы на LG, SAMSUNG ,BOSCH и других навороченных холод-ов на обыкновенные контроллеры типа ELIWELL 974, 971. Так как иногда ожидание эл платы приходится выжидать несколько месяцев,у кого есть подобный опыт?
Приходится менять электронные платы на LG, SAMSUNG ,BOSCH и других навороченных холод-ов на обыкновенные контроллеры типа ELIWELL 974, 971. Так как иногда ожидание эл платы приходится выжидать несколько месяцев,у кого есть подобный опыт?
да у тех кто связан с коммерцией у всех опыт есть)) только вот не всё на 974 завяжешь.. если подача на камеры клапаном то тяжко заменить простейшими контроллерами.
какой клапан на бытовиках?обьясни,клапан чего?
Вы че ребята? какой клапан?обьясните
2vlad, соленоидный клапан что ли?
че то не видно мне где там клапан стоит,увеличиваю все расплывается,клапан где стоит?
Слева от компрессора. Из него выходят две капиллярки FR и FZ.
Ну например Samsung RL28DATS
2vlad, я такую схему видел на снайге 90х годов,если ты не в курсе сейчас такую схему не применяют,везде стоят тены.Если тебя интересует я подскажу.На контроллерах есть функции настройки как электрическая оттайка и горячим газом,настрой 974 на второе и запитай от контроллера исходящую фазу на оттайку на свой соленойдный клапан,на каждые 6 часов работы будет оттаивать по 15 мин,чего достаточно на любой тип бытовика
ржунемагу.... при чём тут оттайка гена? 2vlad гена точно знает и про снайге и про клапан...этот клапан раздаёт хладагент на запитку испарителей камер. управляется злющей электроникой)) за счёт этого мене мощный компрессор и энергоэффективность)) да кстати ещё раз повторюсь простейшие контроллеры не могут обеспечить нормальную работу сложных холодильников.. есть другие контроллеры-но это не те деньги.. вот как то так.
да кстати раньше чем снайге был супер холодос ока-6м.. тож горячими парами оттаивался..:)
а в чем проблемма с этим клапаном?Почему его нельзя воткнуть в контроллер?В чем сложность состоит?