geo, по уму надо занать объем камеры, производительность компрессора, параметры конденсатора и тогда можно что то подобрать, что бы работало долго.
Вид для печати
geo, по уму надо занать объем камеры, производительность компрессора, параметры конденсатора и тогда можно что то подобрать, что бы работало долго.
как же производится типичный нанвес "плаксы"( расчет допустимой охлаждаемой площади испарителя). где крепеж сенсора в данном случае?
"Джентельменский" набор для навески испарителя...Цитата:
Сообщение от geo
А это, - уже готово...
2vlad, на этом испаре можно выкусить заднюю часть обжимки отсоса и загнуть отсос за контуром края плаксы-тогда дырка с отсосом не "мозолит"глаз хозяйки, саморезы-с белой шляпкой, все,- хозяйская рука сама стремится за кошельком.Я не хочу сказать, что у тебя плохо, просто, когда я добавил, то, что написал, стало выгоднее.
Там не "дырка" - полиэтиленовый колпачёк(в нём отв. только для трубки). Саморезы нерж.(не белые),блестят красиво и время на них не действует. :) .Вообще если позволяет место за испарителем,лучше там оставить кусок от всас. трубы.15-20см и отверстие "выходное" сделать за испарителем.Цитата:
Сообщение от Михген
Чаще всего места не хватит, вода будет не попадать на сливную полочку, или загибать нижний край, но это как-тоЦитата:
Сообщение от 2vlad
Лишняя нагрузка на сварной шов будет (и во время процесса "загнутия" и в течение всей последующей эксплуатации холодильника). Все же, эта самая "обжимка отсоса" там не просто так предусмотрена :)Цитата:
Сообщение от Михген
2vlad, а изначально на этом плачущем испарителе не предусмотрено место для крепления капиллярки термостата?
Не предусмотрено. Чтобы оттайка проходила полностью, лучше крепить капил. термостата внизу. Навесить(испаритель) можно под небольшим углом,-сверху зазор между исп. и стенкой - больше,снизу меньше(здесь так и сделано). Циркуляция воздуха между стенкой и исп.-необходима, т.к. поверхность охлаждения(с двух сторон)-больше. Вероятно(не считал) и температура кипения будет повыше,что благоприятно скажется на холодопроизводительности. Конечно, при навеске исп. приходится учитывать множество нюансов.Цитата:
Сообщение от Ice
2vlad, респект. Хорошие фотографии, все очень аккуратно получилось. Видимо, Вам частенько приходится сталкиваться с подобными ремонтами. Если не секрет, Вы на фирме работаете или частный мастер?
2vlad, похвально, я делал так-же, только стой лишь разницей, что терм-ат не ставил. а крепил сенсор на испаритель (т.е. оставалось электронное управление ХК), а низ плачки шел в контакте с задн. стенкой .чтоб конденсат не капал мимо желоба дренажа на полки, а стекал с нового испарителя прямо по стенке в сам желоб дренажа.
Спасибо.Работаю в авторизованном сервисном центре. Хотя год был на "вольных хлебах". Но то густо, то пусто. Сервис даёт минимальную финансовую стабильность и свежие знания. Конечно за многолетнюю практику уже сложилась своя клиентура(довольно ветвистая) - прибавка к зарплате.Эта клиентура для души, как правило работа в выходной(когда работа нравится, она не тяготит),не спеша.Испарителей навесил...ну точно больше 50-ти. Всё отработано для конкретных моделей(2-2,5часа), с "новенькими" приходится подумать и повозиться.Цитата:
Сообщение от Yahoo!
Контакт со стенкой,- нехорошо. Пусть небольшой(0,5см),но зазор нужен для циркуляции воздуха. Про "электронику",- отдельный разговор.Цитата:
Сообщение от WARNING
Загиб мы видим на фото. я его смещаю всего на 1см, не думаю. что перенагружается, с начала 90-х поставлено множество плачек, отточено до мелочей.Уже много лет повторы только по некачественным деталям, но от этого не уйти, дальше, думаю, еще хуже будет.Нас всех заваливают дерьмовым продуктом в блестящих обертках.Цитата:
Сообщение от Ice
Понятно. У каждого свои методы. Но, лично я не сторонник гнуть близко от шва. Особенно, ради сомнительного выигрыша в эстетике :) Другое дело, если гнуть необходимо (не влезает если, или еще по какой причине...).Цитата:
Сообщение от Михген