Вот! никогда в НТ технике нельзя ставить кончиком вниз металлическую гильзу - в зазор затекает вода/конденсат и при замерзании со временем нарушает герметизацию.Цитата:
Сообщение от netromancer
Теперь для полной уверенности поменяй их местами. Посмотри, что показывают оба отепленные. При желании нужный датчик потом откалибровать (опция СА1 или СА2 соотв.) в пределах +/- 12 град, если устроит, пущай пашет.
Встречал несколько раз, что обычно неполярный датчик начинает врать при определенном подключении к колодке, т.е. появляется полярность вкл.
Кстати, можно попробовать просушить датчик, и засиликонить потом зазор, но замена - идеальное решение. его цена - 4...5 уе. Только помни, что есть датчики на 1 кОм и 10. Если нет одного подходящего, придется менять оба чтобы были одного типа. опция переключает только тип датчика на оба сразу.
2 кОм разница это много, по-моему градусов так 20 для 10 кОмного. По инструкции "точность выше 0,5% шкалы измерения"... :).