Азо не панацея. Фильтр осушитель сушит окончательно. Последнее время азотом пользуюсь только для опрессовки системы. Польностью потерял в него веру.
Ставлю разборный фильтр и собираю влагу. 100% эффект.
Вид для печати
Азо не панацея. Фильтр осушитель сушит окончательно. Последнее время азотом пользуюсь только для опрессовки системы. Польностью потерял в него веру.
Ставлю разборный фильтр и собираю влагу. 100% эффект.
Гонишь ,Ляксееч.
Смонтировали больше сотни централей. Азот применяем только для определения утечек. Вакуумирование сутки. С влагой никаких проблем.
Забыл сказать , во время монтажа ставим временные фетровые 48-е кадриджи, спустя неделю-две эксплуатаци меняем их на антикислотники.
Через два года меняем катриджи в фильтрах на всасе, жидкостные меняем очень редко, по необходимости.
Лет десять как забыл что такое влага , а тем .более грязь в системе
Метель, а Вам откуда влагу удалить нужно. А то тут народ в гигантоманию ударился. Централи, централи. Речь то поди о простой витринке? Или как? Соответственно и методы слегка отличаются.
Да, конкретику я опустил. Работаю с торговым холодом: Фригорекс, Интера, Хелкамы, Дерби, пивоохладители, ну и витрины.
Метель!!
Вам нет необходимости в сушки азотом. Достаточно фильтров осушителей.
Пускал большие холодильники и помогают только фильтра разборные.
Метель,тупишь или над Лексеечем издеваешься? :)
Во... дожили... Не знают, что есть ФОР... Вот здесь частный случай ФОРа...
фор это конечно унылое ***.)) http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...ghtglasses.pdf
спасибо за ссылки! тупанул!
я так понимаю, "вакууматор" из компрессора не потянет процедуру?!( обзвонил все имеющиеся в городе магазины с профильным инструментом - все ждут приход...(