а зачем ты в настройках компрессора везде позаписывал "0"? Так он у тебя долго не протянет.
если не знаешь, что записывать , то лучше оставляй заводские
Вид для печати
а зачем ты в настройках компрессора везде позаписывал "0"? Так он у тебя долго не протянет.
если не знаешь, что записывать , то лучше оставляй заводские
bvale а что с ним может произойти?
продолжу начатое
Датчик температуры проверили, при его отсоединениии - пишет обрыв датчика.
продолжаю
ну и последняя
Заводские - это по умолчанию? Если так, то оно везде проставлено по умолчанию.Цитата:
Сообщение от bvale
А ручкой там написаны значения, они что значат, это чьи параметры?
Карандашом вписаны настройки контроллера.
Суть проблемы в том что заданой температуры компрессор достичь не может. Работает как по таймеру, а не от датчика температуры. Вот поэтому и спрашиваю тут на форуме, что у меня не так с настройками.
:(
А вот тут бы давление померить, конденсатор пощупать и обмерзание испарителя посмотреть.
Заправка фреоном в норме, датчики по превышениею и снижения давления не срабатывают. Конденсатор и испаритель нормальные. Испаритель даже обмерзать не успевает.
Компрессор работает циклами когда имеется отказ датчика, может все таки проблема с датчиком?Попробуй замени датчик. Попробуй увеличить время ont oft
Проследи работу компрессора, оттайки, вентилятора по светодиодам на пульте. Если светодиоды показывают правильную работу, то напутано подключение нагрузок на пульте
Тогда почему за 6 часовЦитата:
Сообщение от Lewais
Мало инфы, непонятно.Цитата:
Сообщение от Lewais
Стоит проверить параметры второго уровня. В папке DIS лежит значение пароля PA2. В папке Сnf ввести это значение в параметр PA2. После этого откроется список всех параметров (1и2 уровня). Для начала выставить их соответственно "по умолчанию". И даже если всё в порядке с ними, перезапустить контроллер. Если после этого работа агрегата не изменилась, то проверять подключение нагрузок к контроллеру.(Не только на самом контроллере, но и в схеме.)
Сегодня посмотрел как работает хол установка. Настройки не менял.
15ч18м - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
15ч21м - индикация "оттайка" отключилась, загорелась индикация "работа" (снежинка), щелкнул соленоидник подачи жидкого фреона на испаритель, компрессор стоит.
15ч25мин - запуск компрессора.
15ч30мин - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
15ч33 - индикация "оттайка" отключилась, загорелась индикация "работа" (снежинка), щелкнул соленоидник подачи жидкого фреона на испаритель, компрессор стоит.
15ч37мин запуск компрессора
15ч42мин - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
Вентилятор в камере в это время постоянно работал.
Ещё:
Рабочая точка -5, дисплей показывает всё время +6,5. Термометр напротив воздухоохладителя, через 6 метров, около дверей +10.
Забыл спросить датчики температуры от ELIWELL EWDC 232 подходят к 974LX?
еще раз провеоь параметры dt1 dt2, может у тебя интервалы стоят не в часах и минутах , а в минутах и секундах? А то у тебя какие то прочерки в этих настройках. После перепрограммирования всегда перезапускай питание на контроллер