Стоит проверить параметры второго уровня. В папке DIS лежит значение пароля PA2. В папке Сnf ввести это значение в параметр PA2. После этого откроется список всех параметров (1и2 уровня). Для начала выставить их соответственно "по умолчанию". И даже если всё в порядке с ними, перезапустить контроллер. Если после этого работа агрегата не изменилась, то проверять подключение нагрузок к контроллеру.(Не только на самом контроллере, но и в схеме.)
Сегодня посмотрел как работает хол установка. Настройки не менял.
15ч18м - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
15ч21м - индикация "оттайка" отключилась, загорелась индикация "работа" (снежинка), щелкнул соленоидник подачи жидкого фреона на испаритель, компрессор стоит.
15ч25мин - запуск компрессора.
15ч30мин - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
15ч33 - индикация "оттайка" отключилась, загорелась индикация "работа" (снежинка), щелкнул соленоидник подачи жидкого фреона на испаритель, компрессор стоит.
15ч37мин запуск компрессора
15ч42мин - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
Вентилятор в камере в это время постоянно работал.
Ещё:
Рабочая точка -5, дисплей показывает всё время +6,5. Термометр напротив воздухоохладителя, через 6 метров, около дверей +10.
Забыл спросить датчики температуры от ELIWELL EWDC 232 подходят к 974LX?
еще раз провеоь параметры dt1 dt2, может у тебя интервалы стоят не в часах и минутах , а в минутах и секундах? А то у тебя какие то прочерки в этих настройках. После перепрограммирования всегда перезапускай питание на контроллер
Попробуй параметр ndt в папке diS (наличие десятичной точки) переставить на n и после этого введи все параметры (1и2 уровня) заново "по умолчанию". А после обязательно перезагрузка контроллера.
Датчик должен подойти.
При входе в папку DIS - высвечивается LOC, соответственно нет доступа.Цитата:
Сообщение от SneGG
Короче ошибка понятна, время всыставленно в минутах, отсюда и цикличность. В папку DIS зайти не смогли, что бы поменять минуты на часы (dt1). Поэтому в ранее отсканированном отправленном документе, стоят прочерки, потому что они не высвечиваются.
Пришлось поставить интервал между оттайками dit = 240 мин. Пока работаем так :oops:
Всем спасибо, кто чем помог. А всётаки как попасть в эту папкуDIS?? может есть пароль по умолчанию?
сначала войди паролем PA1 потом войди в папку CNF и там получишь разрешение на PA2. В инструкции же все расписано и разжевано .
А киповцев своих переведи в грузчики
Возьми электрика, который обслуживал станки и т.п.
И не будет у тебя проблем
Разжёвано для узких специалистов, а наши КИПовцы как бы уже не киповцы, они с высшими материями работают, программы пишут :bugaga:
Сёдня проверил работу. Табло показывало +6. Решил добавить фреона. Отключил контроллер, включил... он показывает уже +5.
Что за глюк??
Если между выключением и включением контроллера не больше минуты прошло, то это из-за тепловой инерции. Агрегат то у тебя в режим вошел? Или так ниже+6 и не нагоняет?
SneGG, всё нормально, работает.
однако обмыть надо
а то поломается однозначно
Поздравляю, что всё хорошо работает.
Всем спасибо!!!
Теперь другая проблема появилась, сантехники оказывается трубу слива конденсата обрезали, думали что она не нужная (в другое помещение выходил)