)) более того.. на 6f-50.2 тож обычные. а они самые большие с шестёрок...
Вид для печати
Заказ шёл через Администрацию оласти.
Губернатор просто дал команду на заказ.
Всё заработало.
чуть не в тему, но такой опыт был (мож кому пригодится):
поставляли на одно предприятие 2 винтовых компрессора битцер hsk7471-70 - это которые под 134а.
все нормально, комплектность, бумаги, но! пришло время сборки ХМ, ну и запуска компрессора естественно.
звонят мне и говорят - пробивали перед запуском мегаомметром сопротивление обмоток э/д - ниже нормы, дескать, где-то с корпусом контачит.. у меня душа в пятки ушла.. стоят-то они недешево, случись что - все шишки на меня. а запускать компрессор, зная это - тоже стрем.
что странно - пониженное сопротивление на обоих компрессорах было: знач уже не брак.
в итоге разрулили - потихоньку запустили и вывели на номинальный режим.
ЗЫ. Защита мотора на них SE-E1/INT389R. вродь как все нормально.
holod-proekt, как то сопротивление обмоток самих мегером не меряют... всё равно "0" покажет... а вот если на корпус занижено, то каким макаром стало нормально? воду вылили из винта несчастного чтоль)) кстати сколько было то?
уточнил.
меряли сопротивление на корпус, оказалось заниженным - сопротивление было меньше 1МОм (было и 100 кОм даже).
при том, что норма 5 МОм.
нормально и не стало. так и запускали с пониженным сопротивлением.
но ХМ работает отлично по факту.
всеми техн. деталями не владею, поскольку занимаюсь финансовой стороной сделок.
битцер пишет что минимум это 0.5 МОМ.. http://bitzer.ru/_tehnicheskaya_informaciya/24/94