toha, крепил датчик на тыльную стенку посередине(саморезом и стяжкой),но режим оттайки приходилось несколько раз менять,снижал dit с 6 ч. до 4ч.
toha, крепил датчик на тыльную стенку посередине(саморезом и стяжкой),но режим оттайки приходилось несколько раз менять,снижал dit с 6 ч. до 4ч.
Пожалуйста подскажите параметры на витрину средне температурную +1+6 , 0...+7 , статика , колбасы , рыба … . нужно конечно и на низко- темп. – 5 + 5 , но тема не та .
Работал в фирме в паре , моя работа была ремонт агрегатов , утечки , промывка …. , электрика , электроника , контролеры , режимы было у напарника . Сей час ушел на вольные хлеба . Проблема в зашубинии испарителя на витринах где стоит механика (даже от бытовухи ) , убедил переделать на контролеры , с пограмированием проблем в основном нет , а параметрами слабоват , помогите .
Дифференциал 2 , t –в объеме +2 , задержка МК при откл. Напр . 5 мин. , По от -тайке вопрос отдельно . Как лучше по температуре датчик испарителя ( какая ) или по времени (сколько __ мин. ) и какой интервал . Если нельзя в открыто , тогда в личку . Если можно подскажите , спасибо .
Все-таки была разумная идея проверить - тот ли вентилятор стоИт, туда ли крутит. Тоже считаю, что проблемы с циркуляцией воздуха, испаритель плохо обдувается теплым воздухом.
Колбасы +3-4, рыба -2...+2, молочка +2...+6. Задержка 3 уже достаточно. Однозначно работать должно по конкретной температуре в камере, а не по времени.
Зашубливаться может не только из-за оттайки, но и из-за проблем эксплуатации: если на витрине стоит СК-200, то он не отключается, и все..., например... ))))
Есть и еще варианты.
Этот вопрос был про отойку .
Витрин под переделку девять , и разные .
С этим все нормально , и отключаются тоже , ну бывает цикл затягивается когда свежая загрузка с перебором . Шуба нарастает 4-6 суток , с контролером такого не происходит .
Оттайка по температуре важна при нестабильной температуре в помещении. Или холодном помещении (в разумных пределах, конечно).
Не расслабляйтесь - даже две одинаковые (например) рыбные витрины могут работать по-разному.
Если термостаты Там-133 (с самооттайкой в паузе), то нарастание инея ненормально. Можно было бы один термомтат попробовать ради интереса поменять.
А если термостаты без самоотттайки - чем оттайка делаться будет??? Любой контроллер имеет предустановленные параметры по оттайке, правда их еще приходится подгонять по фактической работе.
Стояли Т-50 (-35+35 ) , К-59 . не стал с ними замарачиваться , поставил контролеры , понаблюдаю . С параметрами отайки так и остались вопросы ; цикл , время отайки , и t ( выкл. отайки .
Вьюга большое спасибо за помощь . Мнение других коллег тоже важно .
Если не затруднит , рад услышать .
Контролеры разные . часть новые и б.у. ID 974LX , EKC202B , EKC 102D , XR 20C , все на два датчика . Витрины средне температурные , статика . Пока с этими бы разобраться ,
Т-50 оттайку не будет делать, не заложено, поэтому ручная оттайка с его участием просто необходима.
Точных цифр не будет - зависит от окружающей и рабочей температуры, обмерзания и загрузки (как минмум). Ну и состояние агрегата сильно играет роль (если на 404а и заправили чудаки 22-м, то не сильно его разгонишь). Цикл 1,5-3 в час, т завершения оттайки от ТЭНов = +12-25 град, время для ТЭНов = не более 40 мин. Для СТ время оттайки до 6-8 час/65 мин.
Спасибо за помощь ! Выставил с разними параметрами и записал , понаблюдаем и под корректируем , на двух вит . второй датчик отключил , посмотрю и проанализирую .
Еще вопрос , не нашел функции ( сброса до заводских настроек ) у ID 974LX , тките … если не секрет .
Нету у него сброса. Да и не нужен - глюков без внешней причины у него нет.
Другое дело тот же самый Данфосс, имел косяки в ЕКС-101, наблюдал. И сброс у него [наверное поэтому?] есть.
Щас не помню, но вроде с отключенным датчиком начинается головняк...
Точно - он тогда начинает мудрить с включением вентиляторов.
Пустая трата времени.Датчик температуры испарителя контролирует окончание цикла оттайки по температуре испарителя. Если ты отключил его, то какой вообще смысл установки 974 контроллера ? Делай как в посте #49. Можно еще гибкий ПЭН в испаритель поставить и забыть о проблеме.
На трубу, а не на ламели, хотел добавить . . .
Калбасы балабасы +4 гр. контролер любой ставь . главное дефиринциал 3 гр оттайка 90 минут. вентилятор камеры включон постоянно!!! И еще одно вентилятор должен не в испаритель дуть а в камеру , тоесть снимать снего. Зделай все так. И все будет в шиколаде.