в Москву на экспертизу и т.д. " Морена"?Типо- "пока две недели проверяют купите у нас новый"?.
Вид для печати
в Москву на экспертизу и т.д. " Морена"?Типо- "пока две недели проверяют купите у нас новый"?.
Типа-да! Нет, не Морена. Хотя в Морене так-же.Цитата:
Сообщение от ref65
karelinikola, Я- электромеханик по ремонту торгового-холодильного оборудования.
Холодильщики! Вспомните, кто рабоал с бонетами, на аналогичных что стоит? Я в последний раз менял не поню чьё производство:T2178GK, но там ванна-1800 и две системы и охлаждение статика.
karelinikola, я ничего не продаю,у меня там знаки вопроса стоят.
Вспомнил! "Арнег".Цитата:
Сообщение от SSG
Похожий вариант был,когда пускатель на ТЭНы периодически залипал и ТЭНы работали вместе с компрессором.Оттайка через 2 часа это очень часто, я бы 5 поставил.Температура окончания оттайки+8.Температура включения вентиляторов -12.Время стекания 5 мин. Хотя всё опытным путём надо подбирать ,но смысл понятен - максимально выравнять давления во время остановок компрессора и сделать начальное давление всасывания в соответствии с низкотемпературным компрессором.
Про ТЭНы конечно возможно,но отключаются-я проверял. Если оттайку выставить на 5ч.,замучаешься ездить(150км. туда и 150км. обратно)будет наморживать, бонета-то, это открытая ванна!Цитата:
Сообщение от ref65
Да, ещё и пар валил бы, и температуру не набирал.Цитата:
Сообщение от SSG
Как его там проверять?Цитата:
Сообщение от Александр Геннадьевич
Два компрессора на новой бонете с одним симптомом-это подозрительно.Либо капиллярка ,либо датчик конца оттайки не на испарителе.Заправить по весам надо.
воткни рнпп. может и пельмени слипнуться зато не попадёшь на компрессор))
не послушался ты меня , а все жадность, теперь выкатывай бензин и время. а на " асперу" не греши .
Это не жадность, это мой хлеб. Я много в районах работаю. А про Асперу, чего греха таить? Было в моей практике всякое.Цитата:
Сообщение от ded t
При чём тут датчик? Заправить по весам и плюнуть на счастье :mrgreen: Здесь наверняка просчёт в мощности КМ. Только вот насколько?Цитата:
Сообщение от ref65
Давление на всасе, когда выходит на режим, должно быть (0,8 – 1,2) бар не больше, при работе КМ в районе всас трубы должно быть прохладным (КМ охлаждается фреоном) и ток в КМ – 5,3А ±5% (при U = 220V). Диффиренциал - (2 – 5)Цитата:
Сообщение от SSG