Точно так, а включение и выключение вентиляторов воздухана, на мой взгляд, подобрать по более благоприятным условиям для работы компрессора, а это лучше сделать манометром на всасывании.Цитата:
Сообщение от Sерый
Вид для печати
Точно так, а включение и выключение вентиляторов воздухана, на мой взгляд, подобрать по более благоприятным условиям для работы компрессора, а это лучше сделать манометром на всасывании.Цитата:
Сообщение от Sерый
Если в ХК, температуру выключения вентиляторов будет -10 и ещё не известно какой дифференц. То есть, когда включатся. Тогда ждите гидро-ужар.Цитата:
Сообщение от Sерый
vladice Если при работе компрессора, вент. испар. надолго будут стоять или не функционировать, жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя), т.е заливается и клапана, при сжатия жидкого фреона слетают (гидро-удар), поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше. Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была. И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная
Rashed,не будь таким пессимистом, мы же рассматриваем низкотемпературную камеру, верно? В таком случае на агрегате должны стоять маслоотделитель и отделитель жидкости по умолчанию.Цитата:
Сообщение от Rashed
объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям. А вот время каплепада или дренажа можно сделать побольше .Цитата:
Сообщение от Rashed
красиво говоришь, но в жизни иногда всё сложнее бывает. Иногда неделями приходится искать золотую середину "время оттайки-темпер.конца оттайки". То шуба до конца не сходит, то испарения на потолке камеры от тёплого ВОПа превращаются в сталактиты.Цитата:
Сообщение от Rashed
это и ёжу понятноЦитата:
Сообщение от Rashed
Sерый с Вами, конечно приятнее общаться, видно что с полслова поймёте, но тот, по вопросу, понятно что, надо подробно объяснять.Цитата:
Сообщение от Sерый
Я тоже ставлю по нулям, но иногда, когда агрегату холодно, и стоит защита по НД, при пуске комп. после оттайке, идёт в низки холод и отключается, особенно, когда испар. интенсивно охлаждается и снижается давление паров. Поэтому такая задержка.Цитата:
Сообщение от Sерый
Sерый, -Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся------все точно на 100%,проверено не один раз.
Небольшое дополнение-если конец датчика металический,необходимо заизолировать,можно даже куском салофана,а лучше всего термоусадочной трубкой.
Упс...Цитата:
Сообщение от payl
- поискал в старых лекциях, что за цифра отпечаталась в башке 25гр- это перегрев на всасывании в РТО(регенеративном теплообменнике).До сих пор :oops: .Цитата:
-25гр(это я по старой памяти, как в техникуме учили прегрев для фреона tкипения +20-25 гр.,возможно это про батареи надо будет толмуды полистать, вспомнить)
Большое спасибо за ответы, еще один пробел в образовании прикрыл. :hi: С праздником Христова Воскресения!
[quote=Rashed]Vladice смотрите, t
Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10Цитата:
Сообщение от Crash
[quote=Rashed]Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10
В большинстве бонет, где ТЭНов мало, положено смешанная оттаика. Т.Е. по мимо ТЭНов ещё и горячем газом. Но если на одних ТЭНах, тогда конечно без вент. не обойти.Цитата:
Сообщение от Sерый
честно скажу, я такого не встречалЦитата:
Сообщение от Rashed
В бонетах, оттаика должна проходить быстро и безболезненно для замороженных продуктов. Электро-оттайка идёт очень долга, если заметили этого, и неравномерно!Цитата:
Сообщение от Sерый
(парогенератор раз в мес. и дежур. персонал круглосуточно и ….). А газовая – быстро и равномерно на весь испаритель. В бонетах, кроме испар. есть много места (ходы, поддон, слив…). Поэтому ставят доп. ТЭНы.