А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили ? Т.к. хозяин вывел сток в ведро рядом и говорит что пока сам его не отключит воды в ведре нет , значит он вообще не оттаивает?
Вид для печати
А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили ? Т.к. хозяин вывел сток в ведро рядом и говорит что пока сам его не отключит воды в ведре нет , значит он вообще не оттаивает?
Нет у меня мануала по этому контролеру , он четырех кнопочный есть кнопра оттайки.
Поверю, но если розы в ведрах стоят с водой, то догадайся, что будет с продувным испарителем при наличии "безразмерного" увлажнения воздуха за счет движения его вентиляторами?
В свое время я так и не дал ума настройкам витрины, которая на 100% была забита открытыми ведерками с салатами. Похоже, что рецепт от muravei77 будет самое то для такого случая.
Вот фото Вложение 2914
Первый раз такой вижу. Ну да ладно. Если он на заводских настройках , то dFt у него (no) и оттайки нет совсем. теппература конца оттайки dtt 6 градусов и будет измеряться датчиком объёма так как он один, соответственно оттайки тоже не будет. Параметр drt тоже надо смотреть.
daur, спасибо за мануал.
daur, Большое спасибо за мануал!