греется компрессор Aspera NE6210Е
среднетемпературный шкаф-ветрина. Стекло с двух сторон.
Стоял мк Аpera NE2125E-сгорел. Шкаф не старый.
Поменял конденсатор,мк,капиляр,фо,а нтикисл поставил. Компрессор греется пипец как. Испаритель с обдувом.
В чём может быть причина? Подскажите спсиб
Re: греется компрессор Aspera NE6210Е
Цитата:
Сообщение от ХИМ
вьюга
Кондёр "чистейший",циркуляция гуд,
"если заправка была "вручную" - частичный засор в КТ, т.е избыточная доза или неправильный подбор"подбор чего?
... приобрёл 2 месяца назад 4шт Elewell ID974LX(производства, ?, Киталия))) поставил на 4 бонеты,два из них глючат-зависают на -19,4 по Цнльсию.
Я про это:
Цитата:
Сообщение от ХИМ
...Поменял конденсатор, мк, капилляр, фо, антикисл поставил. Компрессор греется пипец как...
А конденсатор менялся электрический, или продувной? Давление всасывания при +4 уже спрашивали.
По контроллерам:у них есть опция "Запомнить текущую температуру на момент оттайки" (кажется в DDL). Если это выставлено, то сброс запомненной на начало температуры произойдет или при достижении этой величины после оттайки, или при откл. питания прибора. И если Вы считаете, что прибор "виснет" достаточно проверить параметр РВ1 (температура на датчике в объеме). Если есть расхождения относительно экрана, то это как раз тот случай, когда температура на экране высвечивается запомненная.
Скорее всего эти две витрины достаточно тяжело набирают холод.