Здравствуйте!подскажите какой терморегулятор изначально установлен в шкаф с принудительным охлаждением Интер 501?
Заранее спасибо!
Вид для печати
Здравствуйте!подскажите какой терморегулятор изначально установлен в шкаф с принудительным охлаждением Интер 501?
Заранее спасибо!
похоже на "перекрученный" там-112)).. поставь 961 блок аль аналог-избавишься от проблем.
на днях тоже попался с родня стоит там 112-1м .... сильно удивился. но зная что с завода 3 года как часы отмолотил, поставил тоже 112 :-) сегодня клиент звонил - пиво лопается в бутылках в нём, на что я и не удивился особо то :-) завтра поеду менять, думаю на 113 2 исп.
Я ставил термостат от пивоохладителя, с термобаллоном К-50 Н2005, нормально. Ставил как воздушный, без касания к испарителю.
Делать пришлось для аптеки, поэтому там контроль за температурой в камере строгий, не беспокоили.И еще воздушный есть у Атланта - ТАМ-112-68, сильфон сантиметров 30, на конце термобаллон.
Но 961-й конечно самое спокойное.
Я встречал ТАМ 113 закреплённый к стенке.
в конкретном случае много было экспериментов с термостатами. итог-всё равно контроллер лучше.)) а 113 (если с термобаллоном) имеет очень большой дифференциал. и пофиг, что там про него пишут всякие там "орлэксы"..
Я за установку термостата.
Проще и дешевле для клиента.