привет!
может кто нибудь рассказать про давления в авторефрижераторах. на каких оборотах двигателя нужно измерять давления? сколько должно быть на нагнетании, и сколько на всасе? фреон R404a...
Вид для печати
привет!
может кто нибудь рассказать про давления в авторефрижераторах. на каких оборотах двигателя нужно измерять давления? сколько должно быть на нагнетании, и сколько на всасе? фреон R404a...
на нагнетании – от 16 до 22 бар, на всасе – около 1-ого бара.Цитата:
Сообщение от Ten1983
На нагнетании в зависимости от температуры окружающего воздуха и работы конденсатора 22-30 кг.
На всасе зависит от регулировки ТРВ от 2 до 4 кг.
Мерить на холостом ходу 1000 очков.
да вот разобратся не мог... рефку заправлял R404a... на 1000 оборотах, всас 2,5 кг, на нагнетании 23 кг... вроде всё нормально, да? а температуру не набирает.... до -6 опустилась и всё... обороты пробывал добовлять, -6 и всё! два часа стояла работала... ниже не идёт....
на испаритель посмотрел... там верхняя часть слегка обмёрзла.... на контроллере вобще самый минимум -30... ну я думаю он -30 не наберёт, ну -20 то должна..... что может быть????
www.freon-info.ucoz.ru сайт про фреон
Возможно есть микроутечка и испарился высоко кипящая часть 404 фреона. Удалите фреон опрессуйте на 20 кг, устраните утечку и заправьте по дозе.
-20 должен дать при условии рабочего компрессора.
Если оттайка газовая, и в гидросхеме подключен 4-х ходовой клапан (V4V)?
Надо проверить или поменять клапан.
Ten1983
Давление нагнетания должно быть более.
Есть микроутечка.
Была бы утечка, давление на всасе было бы низким!
Rashed
На Карьере 12 такое было. Все отказывались ремонтировать. Не знали что делать.
Вытравили прессонули 30 очков. На низкой стороне шланга в обжимке утечка 50 гр год.
Перепрессовали, заправили ,работает как зверь