Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel
	
	
		Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
   Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
  Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )   
    Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
   Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
	 
	
	
	
		Re: Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel
	
	
		
	Цитата:
	
		
		
			
				Сообщение от vladice
				
			
			   Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
			
		
	 
 1. Предпочитаю середина или конец испарителя, чтобы пониже упало давление перед включением компрессора.
2. Чаще всего температура включения вентиляторов минус 5-6,  (или по крайней мере до 0) град на испарителе. Но надо знать и рабочие температуры в камере, от них плясать. Вот дифференциал включения не вспомню, давно не возился. Но там еще есть параметры важные при настройке - работа вентиляторов при оттайке, работа вентиляторов относительно компрессоа...
	 
	
	
	
		Re: Настройка работы вентилятора на контроллерах Ellewel
	
	
		
	Цитата:
	
		
		
			
				Сообщение от vladice
				
			
			Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
   Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
  Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )   
    Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
   Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
    2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?
			
		
	 
 FSt =( -5 до +5)