PDA

Просмотр полной версии : Утечка газа из ресивера.



KemKa
22.12.2009, 16:31
Здравствуйте. Сегодня обнаружил утечку фреона через сварочный шов 250литрового ресивера, в месте вварки штуцера в баллон самого рессивера (не медь). Подскажите пожалуйста варианты ремонта.

ИВ.
22.12.2009, 17:00
Электросварка!

KemKa
22.12.2009, 17:10
Нужно ли сбрасывать давление из рессивера? Не опасно ли это?

ИВ.
22.12.2009, 17:32
Хладон с рессивера убрать до 0!

Константиныч
22.12.2009, 20:02
Продуть азотом или воздухом ,заварить,опрессовать,отва уумировать запустить в работу.

zenzel
22.12.2009, 20:33
Уже наверно никто не помнит, что были умельцы, которые приваривали раму МВВ4 к рессиверу не сбрасывая давления в последнем. Такие бы взялись и рессивер заварить.))

ded t
23.12.2009, 02:54
в легкую приваривал на ФАК-1.5 площадки двигателя или компрессора не освобождая рессивер.

Константиныч
23.12.2009, 18:42
Одно дело приварить площадку к 5 литовому ФАКовскому ресиверу, а здесь утечка и Е-250 л. Варианты есть но лучше его освободить в балоны,в другой ресивер,в систему если поместится и далее как учили.
Не мешало бы знать какой хладоагент.

2vlad
23.12.2009, 18:47
Константиныч, +1!

Не мешало бы знать какой хладоагент. 600-й, - конечно... :tease: :skull:

вьюга
24.12.2009, 06:57
Уже наверно никто не помнит, что были умельцы, которые приваривали раму МВВ4 к рессиверу не сбрасывая давления в последнем. Такие бы взялись и рессивер заварить.))
Особую пикантность может привнести такой ремонт в выходной на рынке или посреди зала в гипермаркете...

KemKa
24.12.2009, 08:49
Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра

zenzel
24.12.2009, 11:42
А, что мешает снять хорошие деньги с клиента с соблюдением всей технологии ремонта?

ИВ.
24.12.2009, 11:59
Мы незнаем возможностей вашей схемы агрегата,может -быть у вас есть ещё рессивер(ремонтный)куда можно загнать хладон.А осталное надо делать то ,что писал я и Константинович.

KemKa
24.12.2009, 14:19
У нашей организации и у нашего клиента один шеф, так что снять хорошие деньги с клиента не получится)
Дополнительного ресивера нет, увы.
Один знакомый рассказал, что когда то слышал про метод чеканки: искали точное место утечки и зубилом по кругу зачиканивали, и помогало таки. Есть какая-нибудь информация по такому способу?

ИВ.
24.12.2009, 14:36
Этот метод для кастрюль! Освобождать и варить! Иначе спишут весь фреон на тебя. :nono:

Николаевич
24.12.2009, 17:49
Перефасуйте фреон в баллоны , далее по технологии . Не вздумайте под давлением !

Константиныч
24.12.2009, 19:03
Два случая у меня было устранение утечек на трубопроводе без удаления хол. агента(аммиака) сварщик был в противогазе я компрессором и всас. вентилем достигал р изб =0 . С 404 это не возмжно 1 изм. состав смеси 2 в систему попадет воздух , а с ней и влага.

zenzel
24.12.2009, 19:39
А еще сварщик должен быть соответственно аттестован, сосуд испытан и принят котлонадзором :mrgreen:

Константиныч
24.12.2009, 20:29
Такую работу ни один пожарник и инспектор кн не разрешит. Но жизнь есть и инагда за 40 лет работы приходилось идти на продуманный риск подставляя свою ж... ,а иногда и голову.

WARNING
24.12.2009, 21:39
KemKa, у тебя много жизней...? А если 250л а..а...ахнут - в снеговика превратишься с обморожниями... cry,... это в лучшем случае.

Sерый
25.12.2009, 08:11
Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
Цетраль если нормально выполнена, то там должны стоять сервисные винтели,отсекающие рессивер. При работе централи заполнение рессивера фреоном 20-25%. Если утечка,то ещё меньше. И что 3-4баллона фреона большая ценность? Отсекай рессивер и стравливай куда сможешь,хоть в баллоны,хоть в воздух.
Другой вариант: централи ставят в паре плюсовая и низкотемпературная. Наверняка рядом стоит ещё одна централь, можно в неё стравить,если фреон жалко.
А потом вари чем хочешь,вернее чем можешь :hi:

Sерый
25.12.2009, 08:23
KemKa, у тебя много жизней...? А если 250л а..а...ахнут - в снеговика превратишься с обморожниями... cry,... это в лучшем случае.

Заполнение рессивера, при полностью сконденцированом фреоне не должно превышать 80%(это требования т\б), в процессе работы большая его часть распределяется по системе.
Кроме того, там наверняка стоит предохранительный клапан по давлению, с отводом по отдельной трубе на улицу, так что снеговик не получится.

вьюга
25.12.2009, 19:16
Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
Цетраль если нормально выполнена, то там должны стоять сервисные вентили, отсекающие рессивер.
Вот и подсказка, для мотивации полного ремонта - установка сервисных вентилей. А в подвале стравливать тяжко конечно, даже вынести на улицу, все равно в подвале много будет.

Sерый
25.12.2009, 21:18
Агрегат пятикомпрессорный работает на R404, машинный зал находится в подвале торгового центра
Цетраль если нормально выполнена, то там должны стоять сервисные вентили, отсекающие рессивер.
Вот и подсказка, для мотивации полного ремонта - установка сервисных вентилей. А в подвале стравливать тяжко конечно, даже вынести на улицу, все равно в подвале много будет.

Стоят эти винтеля, не глядя на централь я уверен, наверняка. Ну не может быть проектировщик полным идиотом проектируя централи.
В крайняк перкрываются нагнетательные винтеля компрессоров, жидкостной винтель и винтель подачи масла из маслоотделителя в маслянный буфер. Потеря или перекачка фреона на один балон больше, только и всего.

KemKa
28.12.2009, 10:00
Вентиля на ресивере конечно стоят, ресивер заварил.
Воспользовался советом Серого, стравил газ в две других централи (вторая среднетемпературная и одна низкотемпературная, все на 404) до одной атмосферы, ниже низкотемпературная не справилась, или не дождался) остаток газа стравил на улицу, килограмма 2 оставалось.
Страшно стало после зачистки места утечки, визуально проглядывалась трещина по диаметру трубы длиной сантиметра 4, опасения развеялись после проведения капилярной дефектоскопии, трещина оказалась миллиметровой. Заварил, запустил, все успешно.
Спасибо всем за ценные советы. :hi: