PDA

Просмотр полной версии : Ларь. Вода в системе.



алексей 74
07.10.2009, 21:30
Заправляю ларь фреоном,заправочный объем 300 гр.Работет 10 минут и начинает обмерзать капелярка.По расказам вода в системе.Вырезал фильтр,заправил азотом.Свакуумировал.Поста вил новый фильтр(кислотник).Заправил-обмерзла через 30 минут.Спустил газ свакуумировал,20 минут,заправил.Проработал почти сутки,опять замерзла капилярка.Сушил конденсатор и капилярку,заменил масло в компрессоре,сменил фильтр.Заправил,ОПЯТЬ замерзла.Посоветовали дать больше давления,замерзать начала с половины длинны капиляра.Дальше подымать нестал на всасе поднялось давление до 3,на нагнетании 17.Компрессор начал работать под нагрузкой и сильно грется.Поставил на вакуум.ЖДУ ОТВЕТА Пацаны помогите.

zenzel
07.10.2009, 21:44
Изначально какая была болячка, поцан?

алексей 74
07.10.2009, 21:52
Работал неделю.Потом температура с -20 поднялась до -5.Приехал,компрессор стоит.При включении выбивало автомат,отрезал нагнетание давление было сумашедшее.Спаял стык.Заправил,набрал температуру.Через сутки опять температура поднялась,и КТ обмерзла.Но компрессор работал.

zenzel
07.10.2009, 21:58
Если начала обмерзать с половины капилляра, то проверь его на засор, вернее попробуй прочистить.

алексей 74
07.10.2009, 22:00
Да прости забыл сказать.Менял вместе с фильтром.

Михген
08.10.2009, 07:57
Если начала обмерзать с половины капилляра, то проверь его на засор, вернее попробуй прочистить.
алексей 74, влага в системе закупоривает проход, а у тебя, все-таки, больше похоже на засор в каппиляре.

алексей 74
08.10.2009, 07:59
чего меньше?

Михген
08.10.2009, 08:24
чего меньше?
Это типа подписи, как и твой крик души

zenzel
08.10.2009, 10:21
:bugaga: :bugaga: :bugaga:

алексей 74
08.10.2009, 11:55
тебе смешно а я мучаюсь второй день с ларем.начал выгонять влагу с системы.буду все делать по этапно............. :cry_strong:

Александр Геннадьевич
08.10.2009, 15:57
Михген, Ответил правильно :D
Начни с продувки конденсатора(Грязь это)
Влага здесь не при чем :((

вьюга
08.10.2009, 16:44
Опиши аппарат - очень сложно настроиться, не зная хотя бы минимальных деталей.
Но я тоже склоняюсь к тому, что в КТ скопился мусор, от него и дросселирует. Попробуй прогреть тот участок, но ясен день - без давления в системе.

алексей 74
08.10.2009, 21:32
Это Framec 2500.Агрегат Aspera T2178GK/объем заправки 300 гр. R-404.Сегодня было потрачено 30 кил азота для осушки системы.Запущен на работу на ночь.Но КТ покрылась инеем на 10 см от входа в ларь.Но это лучше чем до этого.Люди которые работали на нём до меня бросили его через 2 суток сношания.Я сегодня поставил на него фильтр на газ.друзья посоветовали,они выносом занимаются,но такого не видели.Даже посочувствовали мне. :bugaga: У тебя есть литературка по холоду?Или где можно скачать?Мне интересно холодом заниматься.

payl
08.10.2009, 22:05
Александр Геннадьевич, грязь в конденсаторе?я Вас правильно понял?

алексей 74
08.10.2009, 22:25
Наверно.Но если грязь в конденсаторе почему работало всё неделю?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??Но банета отработала какое-то время.Потом t-20 превратилась в -10.Потом -5.поставщики умирали на ней 2 дня.Бросили.По приходу агрегат выбивал автомат,сбросил давление оно сумашедшее было.вакуум,заправка,через 10 минут обмерзла КТ.Выпаил фильтр(медь) поставил хороший кислотник.30 минут оьмерзло.Сказали влага.Азот,азот.вчера поставил на работу на ночь.сегдня таже хрень.Продувал все по отдельности(испаритель,кон денсатор,компресор давление держит).НО почему КТ мерзнет талько на половине своей длинны(её кстати менял при первом посищении.обжег.)Банета Framec 2500.посоветовали дать больше газа чем положено,агрегат на нагнетании выдавал 18 кил,на всасе 1.5.грелся как собака,но капиляр не милиметр неотмерз.

payl
08.10.2009, 22:28
алексей 74, Заправляю ларь фреоном---Но банета отработала какое-то время.-----так что у Вас ларь или банета?

алексей 74
08.10.2009, 22:31
банета Framec 2500/заправка 300 гр.

payl
08.10.2009, 22:40
алексей 74, проверьте проходимость капилярки.

zenzel
08.10.2009, 22:46
а заодно и проходимость конденсатора.

алексей 74
08.10.2009, 22:46
вырезана и выкинута.стоит новая! два кислотника поменяно.азота израсходовал килограмм 50.Вакуумник к концу дня горячий.Неужели производители столько влаги напихали..................... НО ПОЧЕМУ РАБОТАЛ?

алексей 74
08.10.2009, 22:50
вроде азот идет по давлению очень похоже на то которое даю.Может я что нетак делаю?

payl
08.10.2009, 23:02
алексей 74, вырезана и выкинута.стоит новая!-это не значит что нет засора в капилярке-похоже что в системе много грязи-после некоторого количества работы,вся эта грязь забивает по новой капилярку-скорее всего эта дрянь скопилась в кондере.

алексей 74
08.10.2009, 23:05
Так понимаю что конер. надо верезать и выкинуть?Если нет то как оттуда дрянь вытащить?

zenzel
08.10.2009, 23:07
Верезаййй!!! :mrgreen:

joker
08.10.2009, 23:08
Так понимаю что конер. надо верезать и выкинуть?Если нет то как оттуда дрянь вытащить?
Это конечно хороший вариант! А промыть модно промывочным фреоном! Или жидким 22! Смотря что там за грязь!

алексей 74
08.10.2009, 23:11
еслиб я знал что там за дрянь.наверно окалина .кстати видел что люди при мотаже выноса режут трубы большого диамтра балгаркой.выл в огромном шоке.а стружка,а образив?

алексей 74
08.10.2009, 23:13
ну спасибо тебе zenzel.прям знаешь ижить легче стало.как вытащить еще можно эту дрянь оттуда?

лесник
08.10.2009, 23:41
Недавно менял компрессор на Полаире МВ19ВМ, но прежде чем ставить, разобрал моноблок на составляющие и каждую часть продул жидким R22, т.к на моноблоке сгорело как минимум ТРИ МТ40 (валялись в углу), плюс четвертый на самой машине. При этом антикислотник, похоже, поставили только на последний. Перед продувкой фреоном в конденсатор залил литр ацетона на полчаса, потом аккуратно его выдавил в бутылку. Ацетон при этом стал буро-коричневым. После этого даванул жидким фреоном, вот грязи-то было... Потом продул азотом, собрал, свакуумировал, поставил под азот. Часа через три опять отвакуумировал и заправил. Капилярку, кстати, тоже промывал.
Это я к чему... Разберите эту ПРОБЛЕМУ на составляющие ее проблемки и промойте/продуйте каждую отдельно. Это только кажется, что очень много работы. Поверьте, это только кажется...

алексей 74
08.10.2009, 23:49
Нуда.Когда над тобой стоит человек и смотрит за каждым твоим движением и надежда в его глазах не тухнет не на минуту.Что вот оно чудо------------------он работает.Что деньги за эту махину не зря отданы.А ты опять уходишь и говоришь звтра будет продолжение шабаша...................................... ...........................НО они ждут,и думаю дождутся. :lol:

лесник
09.10.2009, 00:03
Нуда.Когда над тобой стоит человек и смотрит за каждым твоим движением ...
Как это знакомо... Было время, когда за мной и моим напарником Хвостиком ходил мастер. Шефу быстро доложили, что раньше холодильщики работали по одному, а теперь аж втроем. Обычно стараюсь сделать так, чтобы человек либо не мешал, либо помогал (но это уже редкость).

вьюга
09.10.2009, 01:07
вырезана и выкинута. стоит новая! два кислотника поменяно. азота израсходовал килограмм 50. Вакуумник к концу дня горячий. Неужели производители столько влаги напихали..................... НО ПОЧЕМУ РАБОТАЛ?
При таком количестве влаги он не работал бы и часа (потому и работал...), мое мнение, что все-таки грязь. А работал потому, что грязь могла быть где-то по углам, потом ее отмыло и потянуло по ходу.
А производство бонеты где находится? Неужели оригинал с таким сюрпризом?
После продувки по узлам есть смысл поставить первый фильтр, и через неделю сменить на "чистовой". Тогда шансы максимальные.

Березин Михаил
09.10.2009, 08:03
Окалина и стружка осели бы на фильтре. Грязь и смолы идут после сгорания обмоток или дикого перегрева компрессора. Слей масло посмотри в каком оно состоянии, а лучше замени. Мне знакомый показывал мотор где изоляция и обвязка были буквально в растворенном виде-как сопля

zenzel
09.10.2009, 10:55
алексей 74, Если до тебя кто-то ковырялся, и не нашел общего языка с заказчиком, то системе может оказаться пару кубиков солярки или обычного машинного масла. Такое встречалось. Спасет только метанол.

алексей 74
09.10.2009, 11:54
Она проработала 14 часов.КТ обмерзла слегка на входе в испаритель.Температуру набирает до -25 за 25 минут.Выключается,поднимае тся до 17 и снова включение.Посмотрим сколько проработает в таком режиме.Как будет результат сообщусь,Всем спасибо за советы и за помощь.Клиент рад аж весь светится. :hi:

ЮРИЙ ПОПОВ
10.10.2009, 15:33
а фильтр на нагнетании(перед каппилярой) как наощуп?холодный,теплый,гор чий?каппилярку ,говоришь ,менял?если фильтр холодный попробуй капиляру впаять покороче.и можно фильтр поставить не простой,с сеткой,а с фильтрующим патроном из "спеченного" наполнителя.по-моему у ДАНФОССА такие есть в ассортименте.и можно воткнуть за ним "хитрый глаз"(смотровое окно с индикатором влажности) и шредер для контроля давления по нагнетанию.после обкатки можно это все демонтировать. :lol: и использовать на следуюшем головняке" :lol:
а при монтаже каппиляру отжигать,не стоит..мало-ли что там внутри бывает,хотя-б тоже масло...

Гошша
10.10.2009, 19:35
Может не там ищешь? Может имеет место утечка? Сначала морозит А потом нет. Ведь КТ обмерзает и при нехватке фреона. На 404-м давление повыше будет, так что можно обмануться при вскрытии.

алексей 74
13.10.2009, 08:03
Банета работает третий день,держит температуру и неплохо.КТ немного в инее при входе в испаритель.Но после выключения оттаивает за несколько секунд.

zenzel
13.10.2009, 10:22
алексей 74, тогда тебе пора прставляться :mrgreen:

fred
13.10.2009, 10:56
то системе может оказаться пару кубиков солярки или обычного машинного масла. Такое встречалось.
Это типа подлянка заказчику??

Александр Геннадьевич
13.10.2009, 20:36
А почему-бы и нет???
Хорошему заказчику плюнуть в систему пару кубиков метилки - святое дело :bugaga:

Ice
13.10.2009, 21:08
алексей 74, Вы бы название темы поправили. Да и Правила почитайте (в частности, пункт 5.5).

fred
13.10.2009, 22:36
плюнуть в систему пару кубиков метилки
Вообще то я про солярку.... :mrgreen:

алексей 74
26.10.2009, 16:54
Тут в среде холодильщиков услышал для продувки ХС надо использовать азот с буквой R типа он специальный.правда это или выдумки.

алексей 74
15.12.2009, 21:25
Подскажите пожалуйста как правильно производить пайку под азотом и для чего это ?

ИВ.
16.12.2009, 09:43
Точно грязь и движется к фильтру. :wall_strong:

вадимка
17.12.2009, 22:23
Тут в среде холодильщиков услышал для продувки ХС надо использовать азот с буквой R типа он специальный.правда это или выдумки.


сухой

Alex+
20.12.2009, 13:13
Сухим считается R997

Каратажник
20.12.2009, 21:09
Раньше норму фреона при заправке определял по температуре отсасывающей трубки.Как определить норму при использовании манометра.Какое должно быть давление всасывания.Оъясните

2vlad
20.12.2009, 21:30
Как определить норму...Определяйте норму по весам.

вадимка
20.12.2009, 23:33
Раньше норму фреона при заправке определял по температуре отсасывающей трубки.Как определить норму при использовании манометра.Какое должно быть давление всасывания.Оъясните
какой фреон?

fred
21.12.2009, 10:21
Раньше норму фреона при заправке определял по температуре отсасывающей трубки.Как определить норму при использовании манометра.
А что манометром вы раньше вообще не пользовались при заправке?Давление для каждого газа разное.

Дрон
21.12.2009, 12:24
Раньше норму фреона при заправке определял по температуре отсасывающей трубки.Как определить норму при использовании манометра.Какое должно быть давление всасывания.Оъясните

Как правило манометр используется так, температура в камере - 10 градусов это будет температура кипения, на манометре все фреоны есть вот и заправляй.


Кстати если имеешь дело с ларями там ждать надо

Каратажник
21.12.2009, 14:47
Определяйте норму по весам.
никакой конкретики.Я спрашивал о манометре и о Рвсас .фреон-12

Александр Геннадьевич
21.12.2009, 14:58
В холодильниках до 95гв на 12м = 0.8кг
В Стинолах 0.4
Это давление во время заправки. Когда холодос выйдет в режим оно значительно понижается.
Вот и вся конкретика :hi:

zenzel
21.12.2009, 15:07
Создается такое впечатление, что ремонтом холодильников начали заниматься все у кого есть свободное время пошариться в интернете((

Каратажник
21.12.2009, 15:14
Александр Геннадьевич, Спасибо. :!: Это уже конкретика.

ИВ.
21.12.2009, 16:22
Создается такое впечатление, что ремонтом холодильников начали заниматься все у кого есть свободное время пошариться в интернете(( Согласен на все 100 :!:

FAU2
21.12.2009, 17:52
Создается такое впечатление, что ремонтом холодильников начали заниматься все у кого есть свободное время пошариться в интернете((
да и флаг им в руки! После таких хлопцев поворные ремонты достаются тем кто умеет, да и ценник на такие попадалки грублю

Каратажник
21.12.2009, 18:58
Создается такое впечатление, что ремонтом холодильников начали заниматься все у кого есть свободное время пошариться в интернете((
это камень в чей огород :?:

Константиныч
21.12.2009, 22:12
Молодец кажется догадался! -Монометром при заправке пользуется при очень грубой заправке или при большом опыте учитывая много факторов. Для новичка необходимо пользоваться весами ,а для чистых агентов и азео смесей неб. перезаправка и доведения до нормы по всасывающей трубке.

Каратажник
22.12.2009, 01:10
Константиныч, спасибо за отклик.

Каратажник
03.01.2010, 13:44
Видел средство для пайки алюминия.Представляет собой стержень диам-1см,длин-9см,темно-зеленого цвета.Средство американ.инстукция на английск.(увы не владею).Если кто встечался с этим и пользовался-поделитесь опытом.

Александр Геннадьевич
03.01.2010, 14:02
Каратажник, В простонародии эта хрень фирмы LACO называется зелёнка :mrgreen:
Замазывает мелкие дырки. Держит до 5 лет.
Карандаш для ремонта испарителей LA-CO поищи в поисковике.

Каратажник
03.01.2010, 15:15
Александр Геннадьевич, спасибо за информацию.

лесник
03.01.2010, 16:54
Каратажник, В простонародии эта хрень фирмы LACO называется зелёнка :mrgreen:
Замазывает мелкие дырки. Держит до 5 лет.
Карандаш для ремонта испарителей LA-CO поищи в поисковике.
Из практики: хорошо удаляется ацетоном.

Гошша
03.01.2010, 21:47
...да, все хозяйки моют морозилки ацетоном.

алексей 74
04.01.2010, 21:30
дружок начинает новую жизнь(семейную) подогнали ему холодилник ОКА толи 2 толи 6.Еще не разбирался.Плохо набирает температуру. там компрессор стоит горизонтално.Что за агрегат и на чем работает.подскажите.впервы е вижу такого зверя. :shock:

2vlad
04.01.2010, 21:44
там компрессор стоит горизонтално.Что за агрегат и на чем работает.подскажите.впервы е вижу такого зверя. Дожили...А постарели-то всего на год... cry Начните с проверки на утечку в местах крепления трубопроводов к компрессору.

алексей 74
04.01.2010, 21:49
не смешно.надо помоч начинающей семье.а я с бытовухой ниразу не сталкивался. :?:

2vlad
04.01.2010, 21:59
подскажите!!!!!!!!!!!!!!Да не смешно, а печально. Так что подсказать то... Холодильный агент R12. Ставьте вопросы конкретнее... " Плохо набирает температуру " - ни о чём не говорит. "Ока-6" и "Ока-2" - разные холодильники.

Гошша
04.01.2010, 22:00
Плохо набирает температуру. но набирает? а в цикле работает?

алексей 74
04.01.2010, 22:47
да он работаект.но температуру не набирает.постоянно работае.но это не важно.главное агент 12.подскажите добавлять можно?

Гошша
04.01.2010, 23:25
.подскажите добавлять можно? Можно, но утечку найти - нужно.

алексей 74
05.01.2010, 00:39
спасибо.с меня причетается.

zenzel
05.01.2010, 00:50
С тебя дождешься((

Мама Чоли
05.01.2010, 10:17
Что за агрегат и на чем работает.подскажите.впервы е вижу такого зверя. :shock:

На сернистом ангидриде.

алексей 74
05.01.2010, 20:30
:drinks: :drinks: :search: :drinks: :drinks:

Константиныч
05.01.2010, 21:43
У Эйнштейна 100 лет назад потёк ДХ на сернистом ангидриде отравилась вся семья после чего он изобрел абсорбционный ДХ. С 30-х гг на этой гадости холодильники не выпускались. Пора заканчивать эту тему или перенести её в курилку.