вышел из строя вентилятор принудительного охл-я конденсатора,за ним встал компрессор:марка Electrolux L88TN R22.При повторном включении(где-то через сутки) гудит и выбивает тепловое реле,компрессор
греется.поймал ли он клина при большом Р? Может Р не уравновешивается?
А что за холодильник? Сколько ему лет?..
Кстати, в правилах есть просьба сообщать подобную информацию при создании новой темы.
судя по марке комп.стоит он на прилавке или на хол.шк.-вы вентилятор поменяли?-воз.конденсатор прочистили?-если да-то компрессор-накрылся-менять надо.-если нет-то попробуйте прочистить кондер-и естественно поменять двигатель вентилятора-а потом запустить-бывает что этого достаточно.
Проверить на емкость электрический конденсатор (если есть) он может быть в обрыве/КЗ или просто потеря емкости
попробуйте при пуске ударить компрессор кулаком несколько раз :) , если в клине, бывает встряска помогает. Только в случае успеха пару дней держать в щадящем режиме - +8...10.
у 88-го нет эл.конденсатора-а судя по симптомам -гудит и выбивает теп.реле-т.е. раздается щелчок-это не клин.-так что только замена.
а судя по симптомам - гудит и выбивает теп.реле - т.е. раздается щелчок - это не клин.
Как раз это признак клина - вал не может провернуться, двигатель переходит в режим работы близкий к КЗ (условный), ток возрастает и выбивает тепловое.
В этом случае мощность при пуске будет 1,2-2 кВт (точных цифр уже не помню, дано не попадались)
Но можно проверить обмотки (пусковую) на обрыв - признак тот же, просто гудение слабее, выбивает чуть позже и ток/мощность ниже.
клин срабатывает почти мгновенно-гудение если и бывает то это не клин-теи более на 88-после выхода из строя вент.Марчелл, можете конечно колотить комп.как сказал вьюга, (пилите шура-пилите(12 стульев))-но все равно менять надо компрессор.
Холодильники боятся ударов, так пишут в Руководстве - именно поэтому иногда достаточно просто замахнуться с грозным лицом :bugaga:
но если серьезно, то если клин вызван кратковременным перегрузом (неудачный пуск, высокая температура в комнате, как раз останов вентилятора), то помогает, но нужна обкатка.
Если же проблемы многонедельного невыключения, нарушение смазки компрессора, загрязнение конденсора длительное время, то дефект может быть фатальным.
Клин не вызывает мгновенного срабатывания - пусковой ток до 10 А при норме примерно 3,6. Вот если клин с КЗ - нет проблем.
вьюга, 88 компрессор так же как 6210(аспера)-наиболее распространенные компрессора применяемые для торгового оборудования-но 88 в отличии от 6210-более чувствителен к перегреву-это относится ко всем электролюксам-поэтому электролюксы менее надежны чем аспера-и в данном случае нет клина-есть перегрев-скорее всего подгорела обмотка на пусковом реле-(ни разу не встречал заклиненного 88-только перегрев)Марчелл, попробуйте поменять пятак-иногда это помогает.
вьюга, только счас посмотрел-сообщениеМарчелл, от 14 августа 2007-2007!-и чего мы тут дискусию устраиваем? :bugaga: