PDA

Просмотр полной версии : Агрегат МС-Н8-ZF15KE-TFD. Каким фреоном заправить?



Березин Михаил
18.08.2009, 08:00
Взял на обслугу низкотемпературную камеру.Полная утечка фреона. Устранил а чем заправить не знаю. Возле агрегата лежат 2 пустых баллона от R404 и R406. Монтировали год назад , а кто- хозяин не в курсе. Залил баллон 404го впечатление что агрегат не тянет. На всасывании 2 атм нагнетание 17, выход с рессивера +40, на испарителе -20, в камере -3. Испаритель ЕС63СЕ. До утечки в камере исправно держал -18. Они что, смешивали 404 с 406? Такое вобще возможно, но зачем?

вьюга
18.08.2009, 09:57
На всасывании 2 атм нагнетание 17, выход с рессивера +40, на испарителе -20, в камере -3. ...До утечки в камере исправно держал -18. Они что, смешивали 404 с 406? Такое вобще возможно, но зачем?
проверяйте обмерзание испарителя, возможно это проблемы оттайки - если на испарителе минус 20, то в камере должно быть около минус 13-15. Давление всасывания должно быть для 404а в низкотемпературном режиме менее единицы.
Еще вариант - припалили клапана при утечке, не выключили и пахал до последнего.

Березин Михаил
18.08.2009, 11:37
С оттайкой без проблем, закрываю трв сбрасываю давление до еденицы обмерзает половина испарителя. Плюс к этому стоит байпас с датчиком. Датчик установлен в верхней точке компрессора. Он перепускает жидкарь с ресивера в корпус компрессора при давлении всасывания ниже полутора.

Андрей Z
18.08.2009, 18:28
Давайте разберемся!
Воздухоохладитель с вентилятором?
Если да то Березен не совсем точен.
разница температур при использовании ВО с вентилятором состовляет от 4 до 6 градусов.
2 кг на всасывании соответствует температуре кипения -21гр.
1 кг давления на всасывании слишком мало будет!
попробуй отрегулировать ТРВ на 1,7 кг, и померяй перегрев!!!!
паук после ТРВ и первый ряд калачей на испарителе должен быть обмерзшим и так по убыванию, последний ряд калачей должен быть чистым. должно работать!
потом напишешь!=)

Березин Михаил
21.08.2009, 21:45
Всё оказалось проще чем я думал. В камеру идёт мощный теплоприток. Клиент утверждает что такого не может быть , потому что не может быть никогда. Стали разбираться оказалось на полу 5 см бетона уложенного прямо на землю. Камера была отключена 2 месяца. Вот и попробуй её проморозь. Нагрузка на компрессор дикая он греется срабатывает байпас. Приходится выпускать лёд на всасывании до компрессора-поднимается давление до 2 кг. Сейчас всё утеплят попробую ещё.

Андрей Z
22.08.2009, 07:27
если пол без подогрева или без теплоизоляции то под бетоном может образовываться линза.