PDA

Просмотр полной версии : Компрессор данфос SC15CL чем заменить?



joker
01.07.2009, 19:12
здраствуйте колеги подскажите морозильник для мороженого нестле! Сгорел Компрессор данфос SC15CL ! На 404 фреоне? Подскажите на какой из асперы на 22 можно поменять!

payl
01.07.2009, 20:09
joker,
морозильник для мороженого
--это ларь?если ларь то логичней менять на 134-все лари или на 404 или на 134-если менять на 134-то из Асперы подходит NE 1121 Z или NE 1131 Z-но опять же возникают проблемы при переходе с одного газа на другой.Если все же хотите перевести на 22(правда результат скорее всего будет плачевный)-то из низкотемпературных -Аспера NE 2125 E.

joker
01.07.2009, 23:45
payl, Спасибо за ответ! А проблемы возникнут из-за смешания масел? если на 134 перевести!

fred
01.07.2009, 23:59
А проблемы возникнут из-за смешания масел? если на 134 перевести!

Для 134-го и 404-го масло едентичное.

joker
02.07.2009, 00:36
понятно всем спасибо!!!! :D

Не мастер
02.07.2009, 19:12
Лучше T2168GK

payl
02.07.2009, 22:49
Лучше T2168GK-мощность для ларя великовата-более 700 при -23.-хотя и на 404.

Не мастер
02.07.2009, 23:30
Данфосс SC15CL низкотемпературный при -25 615 ватт . T2168GK при - 25 678 ватт , наверно лучше T 2155GK при -25 , 524 ватта .

ЮРИЙ ПОПОВ
03.07.2009, 07:54
Если все же хотите перевести на 22(правда результат скорее всего будет плачевный)-
а в чем может возникнуть проблема?у меня похожая проблема :морозильник на RGP10,около 400 литров.компрессор клинит на горячую. думал "асреровский" подоткнуть ит перевести на 22 газ.

sweex
03.07.2009, 18:44
Ни разу не встречал что бы ларь был на 22 газе. {12, 134, 404} но только не 22.
А правда, почему? Кто знает?

ЮРИЙ ПОПОВ
03.07.2009, 20:07
мне так кажется,что все будет нормально.а на 22м лари мне уже попадались:наши,совдеповск ие.на них ВН 630 стоял.

payl
03.07.2009, 20:50
ЮРИЙ ПОПОВ, ну как нормально?-если ларь на 134 или 404-вы переводите на 22-и масло другое и капилярка другая-да и зачем это надо?-не проще ли поставить комп. соответствующий по характеристикам.Я переводил витрины и шкафы на 22-но всегда менял капилярку-да и проще с витринами и шкафами-на ларе капилярку практически не поменяеш.

ЮРИЙ ПОПОВ
03.07.2009, 21:01
ларь был на 12м газе.проблем с маслом не придвидется.про каппилярку я уже думал:что если попытатся просчитать компрессор по каппиллярке , а не наоборот.вот только ... :oops: таблиц нет на малый холод.

payl
03.07.2009, 21:43
ЮРИЙ ПОПОВ, -ну если хотите экспериментировать то пожалуйста-тогда попробуйте поставить Асперу NE 2125 E-при -23 около 290-по мощности более менее подходит на средний ларь.

joker
04.07.2009, 02:42
--это ларь?если ларь то логичней менять на 134-все лари или на 404 или на 134-если менять на 134-то из Асперы подходит NE 1121 Z или NE 1131 Z-но опять же возникают проблемы при переходе с одного газа на другой.Если все же хотите перевести на 22(правда результат скорее всего будет плачевный)-то из низкотемпературных -Аспера NE 2125 E.
Спасибо Вам огромное! Поставил асперу NE-1121Z И ИСЁ ОТЛИЧНО!!!! Спасибо!!!!!!

ЮРИЙ ПОПОВ
04.07.2009, 14:22
payl, спасибо,попробую.этот ларь с заводским браком:идет утечка.раз в год приходится дозаправлять.потому,я думаю,и компрессор за 6 лет помер.мог еще и поработать,тем более еще и с обдувом.но....

вьюга
05.07.2009, 00:25
Спасибо Вам огромное! Поставил асперу NE-1121Z И ИСЁ ОТЛИЧНО!!!! Спасибо!!!!!!
Ой, рано говорить "отлично": лета еще не было...

joker
05.07.2009, 02:19
Спасибо Вам огромное! Поставил асперу NE-1121Z И ИСЁ ОТЛИЧНО!!!! Спасибо!!!!!!
Ой, рано говорить "отлично": лета еще не было...
Как это не было? У нас уже две или три недели +35 в тени! Это не лето? Но я не спорю всякое может быть! После того как поменял на -20 вышел примерно за час! да и стоит он в подвальном помещении там всегда прохладно!

вьюга
05.07.2009, 23:04
Как это не было? У нас уже две или три недели +35 в тени! Это не лето? Но я не спорю всякое может быть! После того как поменял на -20 вышел примерно за час! да и стоит он в подвальном помещении там всегда прохладно!
Лето - это когда и ночью +32...35, такое будет в июле...

ЮРИЙ ПОПОВ
09.07.2009, 10:16
докладываю: поставил Аспера NE 2125 E. каппилярку не трогал.дополнительно установил смотрое стекло.
параметры при пуске:всас 1-1.1 кг\см,нагнетание 15-16 кг\см температура воздуха 29 градусов.потребляемй ток 1.7-1.8 А(мне кажется много).компрессор горячий...мож из-за тока?подключил вроде все правильно.рабочий конденсатор-на ПЗР.да подругому и не поставишь.
ладно,пока температуру набирает-выйдет на режим видно будет.

Мурат
13.07.2009, 22:20
ЮРИЙ ПОПОВ, потребляемый ток в норме, а то что горячий при такой окружающей тем-ре, это нормально.