PDA

Просмотр полной версии : Течеискатели TEK 705 и хладагент R404



alex75
26.06.2009, 20:51
Коллеги,может быть кто нибудь имел опыт поиска утечки R404 из системы с помощью этого течеискателя,как ОН себя ведёт,помогал, или совсем этот ГАЗ не НЮХАЕТ?По паспорту он для R12,R22 и R134 :?:

Мурат
26.06.2009, 23:15
в принципе если 134-ый нюхает, то должен и 404-ый вынюхивать. иначе зачем 404-ый жидкарём заправлять?

Рамиль
05.06.2010, 21:24
Течеискатель с автоматической отсечкой фона. R404a чует очень хорошо.
Пользуюсь этим течеискателем не один год. Единственное но - сенсор (чувствительный элемент), его ресурс 100 часов работы, далее он уже ни на что не реагирует. В паспорте есть его каталожный номер.

Рамиль
05.06.2010, 23:16
Все хладагенты используемые у меня на поизводстве - R134, R 22, R 404a, R 23. На всё течеискатель реагирует с пол оборота. Восстановить чувствительность сенсора пытались неоднократон - ничег не помогло. Счас запасся новыми. Но этот искатель куда лучше всех остальеных.

владимир алексеевич
05.06.2010, 23:37
Пользуюсь течеискателем CPS "американцем" более 10 лет. Прошёл огни и воды.