Вход

Просмотр полной версии : Кондиционер Gree KF-45G/J11 проблема с запуском компрессора



sweex
01.06.2009, 11:21
Сталкиваюсь с этой проблемой впервые, может кто-нибудь подскажет в чем дело. Первоначально при включении кондиционера от пульта все нормально, компрессор запускается, все работает, но при выключении кондиционера пультом и последующем включении, компрессор не запускается, не работает и вентилятор внешнего блока, ветилятор внутреннего блока работает. Это происходит до тех пор, пока не выдернешь вилку из розетки и не вставишь опять, то есть полностью не обесточишь кондиционер. После этой процедуры снова все работает нормально.

Coolmaster
01.06.2009, 11:53
надо чуточку подождать, чтобы выровнялось давление. пуск обязательно должен быть. в противном случае - проблема в плате реле или не разряжается конденсатор.

вьюга
01.06.2009, 13:54
Скорее всего схема имеет задержку пуска при повторном включении с пульта, прочтите - есть ли об этом в инструкции.

sweex
01.06.2009, 15:55
Вьюга, спасибо! Оказалось именно так!