Просмотр полной версии : греется компрессор Aspera NE6210Е



ХИМ
24.05.2009, 10:51
среднетемпературный шкаф-ветрина. Стекло с двух сторон.
Стоял мк Аpera NE2125E-сгорел. Шкаф не старый.
Поменял конденсатор,мк,капиляр,фо,а нтикисл поставил. Компрессор греется пипец как. Испаритель с обдувом.
В чём может быть причина? Подскажите спсиб

K-rts
24.05.2009, 10:58
заправлял как весами или манометром? Проверь дозу. А марка шкафа случаем не рива голд?

ref65
24.05.2009, 12:17
NE5195E - NE6210E 50 Hz рекомендуемая капиллярка 1.20 мм I.D.

вьюга
24.05.2009, 15:37
Вы поставили правильный компрессор, если шкаф среднетемпературный. Причиной повышенного нагрева могут быть:
- грязный конденсатор, и другие причины его плохого охлаждения (вплоть до разогрева уже разогретого воздуха, т.е. повторная циркуляция)
- отодвинуть от стены на рекомендованную величину 20 см
- если заправка была "вручную" - частичный засор в КТ, т.е избыточная доза или неправильный подбор.
- напряжение сети за 240 в либо 190 и ниже

ХИМ
24.05.2009, 23:47
ref65
по поводу капиляра, откуда инфа про диаметру и длине?
В каталое "Embraco" NE6210E 50 Hz длина 2,6м дырка 1,24мм.
По ветринке: фильтр-тёплый, всас в норме. Температуру выбирает легко. Но мк горячий сильно
вьюга
Кондёр "чистейший",циркуляция гуд,
"если заправка была "вручную" - частичный засор в КТ, т.е избыточная доза или неправильный подбор"подбор чего?
И напруга в норме .
Вроде работает пока, клиенты не жалуются, на гарантии если что.
К стати, как у кого с гарантией, и с брачком в железках?
приобрёл 2 месяца назад 4шт Elewell ID974LX(производства, ?, Киталия))) поставил на 4 бонеты,два из них глючат-зависают на -19,4 по Цнльсию.

вьюга
25.05.2009, 00:27
вьюга
Кондёр "чистейший",циркуляция гуд,
"если заправка была "вручную" - частичный засор в КТ, т.е избыточная доза или неправильный подбор"подбор чего?
... приобрёл 2 месяца назад 4шт Elewell ID974LX(производства, ?, Киталия))) поставил на 4 бонеты,два из них глючат-зависают на -19,4 по Цнльсию.
Я про это:

...Поменял конденсатор, мк, капилляр, фо, антикисл поставил. Компрессор греется пипец как...
А конденсатор менялся электрический, или продувной? Давление всасывания при +4 уже спрашивали.
По контроллерам:у них есть опция "Запомнить текущую температуру на момент оттайки" (кажется в DDL). Если это выставлено, то сброс запомненной на начало температуры произойдет или при достижении этой величины после оттайки, или при откл. питания прибора. И если Вы считаете, что прибор "виснет" достаточно проверить параметр РВ1 (температура на датчике в объеме). Если есть расхождения относительно экрана, то это как раз тот случай, когда температура на экране высвечивается запомненная.
Скорее всего эти две витрины достаточно тяжело набирают холод.

лесник
25.05.2009, 00:46
Параметр dLL:
1. Показывать реальную температуру.
2. Запомнить текущую температуру на момент оттайки.
3. Показывать заставку dEF.

По поводу конденсатора - может его просто не хватает?
Какое давление всасывания при +4 в объёме?

zenzel
25.05.2009, 11:06
Компрессор греется пипец как.
Если не выбивает теплушка, то какие проблеммы?
"Греется"- понятие субъективное.

ref65
25.05.2009, 18:11
NE5195E - NE6210E 50 Hz MBP- 1.20 мм I.D.

alex75
26.06.2009, 21:17
По делу !Какой обьём шкафа и на каком газу стояла"сгоревшая"АСПЕРА?

payl
26.06.2009, 23:31
alex75,
на каком газу стояла"сгоревшая"АСПЕРА?-
Стоял мк Аpera NE2125E-сгорел-на 22-последняя буква Е-означает 22.P.S.-а тема вроде уже закрыта.

alex75
27.06.2009, 00:11
ТАДЫ ОЙ! :hi:

joker
13.07.2009, 20:25
Чтоб не создовать новую тему пишу в этой! У меня такой вопрос средне температурный, шкаф двух створчатый! Называется Primer! Стоит компресор aspera NEK6213GK на 404 фрионе! Какова мощьность этоко м\компрессора? И можноли поставить чуть мощьнее этого м\к и на другом газе ? И стоит игра свеч или нет? каковы могут быть последствия? Хотелосьбы услышать мнения! Зарание спасибо!

Мурат
13.07.2009, 22:05
Данфосс SC18G на 134-м подойдёт. На 22-м SC10D подойдёт, но необходимо прочищать систему, желательно поменять капиллярку.

лесник
13.07.2009, 22:10
joker, а в чем проблема? Что не нравится? Компрессор как раз на плюсовой шкаф. Взгляни каталог.

joker
14.07.2009, 01:12
лесник, Спасибо за таблицу! Да впринципе все устраивает! Просто я подумал поставить по мошьнее м\компрессор чтоб с запасом было ! А то просто шкаф стоит в магазине и в нем держут воду и так как сейчас жара то он просто не успевает охлождать ! и соответственно работает сутками!
Посмотрел ваш каталог и подумал а если поставить T6217E на 22 или T6215Z на 134!? Если перевести на 134 то и систему не надо промывать от масла? т.к. и там и там синтетика! А вот если на 22 придется промывать?
Хотелось бы услышать мнения! правильно я думаю или нет :???: ? и конечно же советы! :roll:

ref65
14.07.2009, 02:28
Капиллярка для 404 больше подойдёт для 22 ,чем для 134.В компрессоре на 134 может быть алкилбензол.Увеличение мощности компрессора потребует увеличение конденсатора.Заказчику нужно напомнить про нормы загрузки.

joker
15.07.2009, 00:57
А каков рабочий ток в амперах у ASPERA NEK 6213 GK?

ref65
15.07.2009, 01:57
При температуре кипения +7,2 и применении схемы с двумя конденсаторами-10,55 А.