Просмотр полной версии : Кондиционер SATURN ST24HR выдаёт ошибку индикатором таймера



Andreich09
22.05.2009, 16:55
Рабочий кондиционер "SATURN" решили очистить, разобрал внутренний блок, и очищалось всё вне помещения, т. е. на автоматику влага не попала, после сборки включаю на охлаждение 1секунда идет пуск на контактор в наружном блоке компрессор запускается и сразу выключ., прекращается питание на контактор, так несколько раз и начинает мигать жёлтая лампочка таймера, после чего пульт не реагирует, только нужно обесточить и снова включать.
Я снял плату со всеми датчиками, да так и происходит, реле при включении с пульта подаёт питание на контактор ток в течении 1 секунды, затем как бы срабатывает теплушечка и размыкает контакты...(((, проверил конденсаторы, они в порядке, что может повлиять на такой абсурд, сколько делал профилактику сплиов, с таким не сталкивался...оч. срочно нужно решить эту проблему, вот не знаю что и думать :(

Холодно
22.05.2009, 19:26
Разъемы все точно проверь или переткни заново.
Проверь на плате пайку разъемов. Бывало разъем снимешь с платы а там контакт от пайки отваливается за одно.
Или какие разъемы мож местами попутаны. Бывает 2-х контактные разъемы абсолютно одинаковые. Перепутать запросто.

вьюга
22.05.2009, 19:39
Проверь просадку при пуске, меня раз друг на глюки вызвал: просадка до 204 вольта, что в допуске. А потом в инструкции дочитались, что нижний порог включения как раз эти 204 вольта. Переделал хозяин ввод и все ОК.

ХИМ
22.05.2009, 22:24
вентиля случаем не закрывал

лесник
22.05.2009, 23:11
Проверь просадку при пуске, меня раз друг на глюки вызвал: просадка до 204 вольта, что в допуске. А потом в инструкции дочитались, что нижний порог включения как раз эти 204 вольта. Переделал хозяин ввод и все ОК.
Пару дней назад была заявка в частный сектор: монтажники смонтировали сплит б/у, но не смогли запустить компрессор. После проверки обмоток компрессора, конденсатора (электр) решил проверить напряжение на ККБ. При пуске компрессора напряжение падало с 220 до 185 в. На это указал хозяину и рекомендовал вызвать толкового электрика и искать причину такой просадки.
Вполне возможно, что и здесь та же причина. Проверь просадку при пуске, как советует вьюга.

Coolmaster
23.05.2009, 09:32
от владельца кондиционера и не только кондиционера редко можно добиться честного признания, что последний работал так и раньше. частенько бывает так, что клиент за чужой счет пытается решить свои проблемы. по плате проблемы маловероятны, но посмотреть визуально стоит, а также соответствия расключек между внутренним и наружним блоком. больше склоняюсь к проблеме просадки напряжения. согласен с Вьюгой. решить проблему можно с помощью автотрансформатора мощностью 5-7кВт. удачи

Andreich09
23.05.2009, 14:58
Разъемы все точно проверь или переткни заново.
Проверь на плате пайку разъемов. Бывало разъем снимешь с платы а там контакт от пайки отваливается за одно.
Или какие разъемы мож местами попутаны. Бывает 2-х контактные разъемы абсолютно одинаковые. Перепутать запросто.

я проверил это в первую очередь, и даже было что подпаять, всё так и осталось, работа не изменилась, видимо пайка отошла когда я уже отсоединял датчики для проверки, а плату иследовал оч. тщательно, никаких подозрительных признаков (не потемнений, не лопнувших микросхем ничего, вот сейчас ищу, возможно есть прошивка на него, пака ничего не нашёл)

Andreich09
23.05.2009, 15:03
Проверь просадку при пуске, меня раз друг на глюки вызвал: просадка до 204 вольта, что в допуске. А потом в инструкции дочитались, что нижний порог включения как раз эти 204 вольта. Переделал хозяин ввод и все ОК.
сейчас блок управления у меня на столе со всеми датчиками, и даже без нагрузки происходит сбой именно в плате, релюшечка на плате, которая включ. подаёт напряжение в наружн. блок на контактор для пуска компрессора, вырубается через секунду...

вьюга
23.05.2009, 16:01
сравни сопротивления датчиков - возможно один "поплыл" и сбрасывает команду на пуск.

Andreich09
23.05.2009, 16:20
сравни сопротивления датчиков - возможно один "поплыл" и сбрасывает команду на пуск.


сравнить? два датчика во внутреннем блоке, я даже не знаю какое должно быть у них сопротивление...вроде ставил с другого сплита, всё остаётся по прежнему...

vladice
29.05.2009, 22:31
Здарствуйте.Уменя похожая проблема была с Тошибой http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=613. Сейчас плата работает также как у Вас описано, при самодиагностике выдает ошибку "проблема вентилятор".Может у вас тоже в вентиляторе проблема.Или где то коротышь, срабатывает защита.

Andreich09
31.05.2009, 03:55
В том то и дело что все датчики, фан-мотор внутреннего блока отлично работает(все 3 скорости вращения работают+автоматический режим тоже), проблем с внешними устройствами блока управления нет, проверял как меняется сопротивление датчиков и на охлажд. и на нагрев сопротивление меняется т. е. всё работает; я могу с уверенностью утверждать что один из элементов микропроцессора отвечающей за команды(программы) или накрылся во время пуска сплита или же произошёл какой то сбой в нём, я так понимаю что он ещё содержит какую нить память, вот я и думаю может возможно как нить её очистить вот и сам проц. TMP87P809N, да вот ещё что носил плату до толкового радиоэлектрика, всё проверили все диоды, напряжения на узлах, проверили каждый конденсатор, всё сходится к тому что проблемма именно с микриком, я уже так понимаю что ничего у нас не получится, если выпаять этот микрик и впаять другой то наверняка по любому нужно искать какую нить прошивочку для этого блока, я ничего не могу найти, искал уже везде, на эту модель ничего нет... :(