PDA

Просмотр полной версии : Ваше мнение о заменителе R406A



генрих
15.05.2009, 20:56
Существует такой заменитель R12-го, R406A. О нём знаю, что это смесь R22(55%), R142b(41%), R600A(4%) и дешевле 12-го почти в 2 раза, но на практике не применял. Хотелось бы знать мнение коллег об этом хладоагенте.

лесник
15.05.2009, 21:18
Хороший газ. Единственный недостаток - заправка только жидкой фазой. В отличии от R12 нужно немного меньше при заправке.

ref65
15.05.2009, 23:47
На торговом оборудовании использую уже лет 8 . Как и все смеси нельзя испольэовать с нижней подачей хол. агента в испаритель , стравливать перезаряд парами . Срок службы компрессора уменьшается - это не скрывают производители . При утечке более 30% предписывалось выпускать все , вакуумировать , заправлять по новой . На практике дозаправляем ИФ и ВС -работают . Последние годы идут отечественные смеси без 4% R600A . Для пром холода % R22 больше так как больше возможных утечек . Норма зарядки меньше чем у R12 . Для домашних не советую.

geo
16.05.2009, 00:20
6 лет использую вместо R12, доволен. делаю пометку маркером на задней стенке хол-ка. точно знаю наш СЦ "Атлант" пользует R406а вместо R134 без рецедивов. на моем холодце б/у "данфос"на 134 заправлен 406 уже 5 лет

генрих
16.05.2009, 00:44
На практике дозаправляем ИФ и ВС -работают
А как при жаре 30 и более.

fred
16.05.2009, 10:47
А как при жаре 30 и более.
Прекрасно ведет себя при любых температурах.

ref65
16.05.2009, 11:10
А как при жаре 30 и более ? Конденсаторы мою Керхером каждый месяц , чаще меняю ремни ( не довожу до обрыва ) . Ну замена компрессора на Иф чаще чем на R12 , но это за отдельную плату , тем более , что капиталю сам . :D

arctic
16.05.2009, 11:35
пользовались 406-ым,не понравилось,вернулись к 134-ому.
не советую лить в систему 406-ой,если хотите в глазах клиента выглядеть профессионалом.
хотя если вас больше интересует цена,чем качество...............

лесник
16.05.2009, 15:19
Рассматривается вариант R406-го как заменителя R12-го, а не R134. Вместо R134 - не стоит... R134 сам хорошая кАка...

МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС
16.05.2009, 15:52
R437a подходит идеально для замены R12. Холодопроизводительность увеличивается на 10% и тепература нагнетания уменьшается.

вьюга
16.05.2009, 17:23
Существует такой заменитель R12-го, R406A.
406а - для промтехники, а 406в для бытового холода. У них разная процентовка, ребята уже сказали.
Я после коллеги из-под 406-го подчищаю :D , так в большом проценте старых компрессоров типа ХКВ или ДХ масло ядовитого цвета типа "желто-черный", но это не обугливание.

вьюга
16.05.2009, 18:30
не советую лить в систему 406-ой, если хотите в глазах клиента выглядеть профессионалом.
хотя если вас больше интересует цена,чем качество...............
А как клиент узнает? Даже если приедет с фирменным баллоном надпись "406а" ему ничего не скажет.

zenzel
16.05.2009, 18:52
аще меняю ремни ( не довожу до обрыва ) . Ну замена компрессора на Иф чаще чем на R12
Ужас! У нас последний ИФ сдали в Чермет лет пять назад. :mrgreen:

ref65
16.05.2009, 21:20
Про ИФ это я писал . На складах , базах , рынках их много и ФАК 1,1 на 6 м3 камерах . В магазинах в зале красивости всякие , на них централи работают , а на камеры в подвале ИФ,АК,БС. Вот на прошлой неделе вместо COPELAND ( 2500 евро ) поставили 1ПБ10 . Плохо с денежками у заказчиков . Так что техническое перевооружение откладывается на посткризисные времена и 406 и прочие заменители ещё пригодятся .

zenzel
16.05.2009, 23:31
а 406в для бытового холода
А для народа подробнее можно?
Гугль такого газа не знает и я не встречал.

вьюга
17.05.2009, 00:37
возможно пишется правильно 406Б?
Расспрошу у коллеги, первый он сказал.
Но были и другие источники.

ref65
17.05.2009, 13:08
Может быть иимелось в виду это http://www.holodon.ru/astron-12.html

Михген
17.05.2009, 18:22
Занимаюсь только бытовухой, когда пошли разные заменители 12-го, стал по-началу прикидывать, интересоваться, но, узнав, что 12-й никуда не исчезает, даже думать о заменителях перестал.Смысла нет.

ХИМ
22.05.2009, 23:43
http://www.transcool.ru/upload/listovki/yesterdaytodaytomorrow.pdf
В бытовых 406 работает нормально.
на сальниковой древности течёт :!:

генрих
03.06.2009, 18:28
Всем спасибо за советы. Пробовал заправить домашник, не понравилось- больше не буду. А ИФ нормально пошёл, неизвестно только уйдёт 30-50%, что там за фракция останется. Если придётся сбрасывать весь, то особой экономии я не вижу.

Александр Николаевич
04.06.2009, 09:27
Пробовал заправить домашник, не понравилось- больше не буду.Что именно не понравилось? Что не так?

генрих
04.06.2009, 11:59
Что именно не понравилось? Что не так?
Слишком высокая температура кипения (-10), при заполнении испарителя на 50-60%. При полной заправке (5-7)град. Короче выкинул всё, заправил 12- всё нормально пошло.

лесник
04.06.2009, 12:41
Что именно не понравилось? Что не так?
Слишком высокая температура кипения (-10), при заполнении испарителя на 50-60%. При полной заправке (5-7)град. Короче выкинул всё, заправил 12- всё нормально пошло.

А заправлял жидким? Или газом? Если газом, то так и будет. Если жидким, то это не тот фреон.

zenzel
04.06.2009, 14:01
На мой взгляд, единственный недостаток этой смеси это бОльшая температура конца сжатия и вледствии чего более высокая зависимость холодопроизводительности от чистоты конденсатора, чем у R12.

Александр Николаевич
06.06.2009, 02:11
Если газом, то так и будет.
Похоже на то...
406 использую не первый год, нареканий нет.