PDA

Просмотр полной версии : Компрессор вышибает автомат при старте



Absorber
13.05.2009, 00:04
В холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий. Поставил ему автомат с тепловой защитой. Ну фильтр как положен и пр.
Компрессор CAJ 9480
Установка вышла на режим(5 градусов) через 4.5 часа и проработала два дня. А теперь появился такой глюк - камера доходит до 5 градусов, останавливается. Затем при 7 градусах включается вентилятор конденсатора, компрессор молчит. Потом вышибает этот самый автомат. Через пару минут если автомат взвести компрессор без проблем включается и работает.
При работе ток - 2.5-2.7 А на компрессоре.
Температура кипения - -16 градусов, конденсация - 42-44 градуса.
Перегрев на всасывание - 8-10 градусов. Фреон-22.
В чем может быть причина такой работы?

zenzel
13.05.2009, 00:35
камера доходит до 5 градусов, останавливается. Затем при 7 градусах включается вентилятор конденсатора, компрессор молчит.
какое время стоянки компрессора?

Absorber
13.05.2009, 00:36
3-4 минуты. По разному, в зависимости от того как часто дверь открывают

zenzel
13.05.2009, 00:38
Поставь задержку на включение на контролере 7 минут.

Absorber
13.05.2009, 00:39
Я бы понял если это задержка на включение, но во первых там некому ее создавать - контроллер дает сигнал на запуск. А во-вторых - почему выбивает автомат то. В момент выбивания ток улетает за 20А

ref65
13.05.2009, 00:39
Контакты пускателя могут быть убиты старым компрессором, надо перекинуть на 2 ранее не работавших контакта. Напряжение проверить . Возможно автомат.

Absorber
13.05.2009, 00:40
Контроллер такого не умеет. Слишком простой.
Как вариант намутить с реле времени

zenzel
13.05.2009, 00:41
но во первых там некому ее создавать - контроллер дает сигнал на запус
правда? :mrgreen:

Absorber
13.05.2009, 00:41
Автомат новенький. ВОт пускатель может быть, но почему он запускате со второго раза. Или перегрев контактов пускателя? Может такое быть?

zenzel
13.05.2009, 00:42
Как вариант намутить с реле времени
проще увеличить инерционность датчика.

Absorber
13.05.2009, 00:44
Как вариант намутить с реле времени
проще увеличить инерционность датчика.
А как?

zenzel
13.05.2009, 00:45
но почему он запускате со второго раза.
Возможно немного пропускает нагнетательный клапан и поршень находится под давнением конденсации в нмт.

zenzel
13.05.2009, 00:47
zenzel писал(а):Absorber писал(а):Как вариант намутить с реле времени

проще увеличить инерционность датчика.

А как?
привязать к железке или залепить в кусок пластилина :mrgreen:

Absorber
13.05.2009, 00:49
Хм, а это мысль, попробовать его работу на более длительных временных режимах. Завтра так и сделаю.

ref65
13.05.2009, 00:58
Автомат новенький. ВОт пускатель может быть, но почему он запускате со второго раза. Или перегрев контактов пускателя? Может такое быть? Там может и контактов уже нет лепестки одни остались . А что за контроллер такой ?

Холодно
13.05.2009, 09:18
Странно, у нас все установки которые с ресиверами и ТРВ запускаются без пауз и нм каких проблем.
То есть можешь хоть вилку в розетку туда сюда во время работы. Там не каппилярка и компрессоры мощные видать, запускаются сразу, у нас там пауз вообще в контроллерах нет. Точнее есть одна пауза при подачи питания на холодильник для защиты от скачков напруги, а пауз между включениями нет. Все запускается сразу. А вот бытовой не стартанешь никогда так, клина ловит.

Михген
13.05.2009, 11:48
Холодно, в каждой инструкции для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ сказано, что при откл-ии питания, вкл-ть хол-к снова можно не раньше, чем через5-10 мин.Это азы, зачем об этом ? Давление в системе+таблетка горячая -непроводимость.

Absorber
13.05.2009, 11:55
Смена пускателя не помогла :(
Все тоже самое
Машина работает (достаточно долго сегодня работала так как ночью вырубилась опять), 5 градусов, останавливается. Проходит 5 минут, 7 градусов - пускатель щелкает, ток становится 15.5А, 5-6 секунд это длится, срабатывает автомат компрессора. Пара минут проходит, повторный пуск - ток улетает на 16А и через секунду(даже меньше) падает на 3А, затем плавно снижается до 2.4А.
Замотал датчик температуры, чтобы он реагировал помедленее, жду результатов.

Sерый
13.05.2009, 13:59
В холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий.
Почему сгорел? Какие-нибудь предпосылки к этому были?

конденсация - 42-44 градуса.
снизить до 35 градусов не пробывал ?

Контроллер такого не умеет. Слишком простой.
Что за мамонт?

Холодно
13.05.2009, 14:32
Холодно, в каждой инструкции для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ сказано, что при откл-ии питания, вкл-ть хол-к снова можно не раньше, чем через5-10 мин.Это азы, зачем об этом ? Давление в системе+таблетка горячая -непроводимость.
Ну факт есть факт. А инструкция наверное касается бытовых.
У нас там на работе несколько холод столов, штук 30 просто больших холодильников. И во общем то все стартует легко. Исключение это каппилярка. Вот когда холодильник накрывается мы собираем новый агрегат но уже с ТРВ и ресивером. И контроллер переналаживаем.

Холодно
13.05.2009, 14:42
Вообще мой стинол запросто через 3 минуты стартует. У меня пауза между включениями 3 минуты стоит. Это например если дверцу открыли и сразу теплый воздух попер.

ref65
13.05.2009, 15:38
Пусковой блок компрессора новый ? Стоит вертикально ? При покупке не могли перепутать ? Надо проверить соединение проводов до щита . Напряжение . Как выравнивается давление ? Возможен частичный засор капиллярки . Заправка по весам или по манометру ? При частичном засоре при заправке по манометру - перезаряд . При сильном перегреве компрессоров на моноблоках (горячий цех) вентилятор обдува конденсатора переделываю на постоянную работу .

Absorber
13.05.2009, 15:48
Пусковой новый, стоит вертикально
Капилярка - новая, старая была забита.
Заправка по весам
Про вентилятор стоит подумать - рядом камера низкотемпературная, и блок стоит рядом. Т.е. воздух поступает в одно небольшое помещение склада, где температура 27 градусов в результате.
Соединения проводов все облазил и затянул. Напряжение - 222 В.

Absorber
13.05.2009, 15:50
В холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий.
Почему сгорел? Какие-нибудь предпосылки к этому были?

конденсация - 42-44 градуса.
снизить до 35 градусов не пробывал ?

Контроллер такого не умеет. Слишком простой.
Что за мамонт?
Капиллярка была забита, думаю в этом причина смерти. Хотя машина работала 9 лет.
Конденсация в помещении с температурой 27 градусов. Сбить до 35 ее явно проблематично.

ref65
13.05.2009, 16:35
Придётся заказчику раскошелиться на Eliwell 974 и поставить там задержку пуска после отключения мин. 8 , температуру включения вентиляторов в камере и всё прочее . Вентилятор конденсатора на постоянку . Надо убедить заказчика ,что старый контроллер морально и физически устарел , он стал причиной поломки старого компрессора и сейчас губит новый . А главное не будет гарантии . А компрессор приработается . Машина после кап. ремонта двигателя тупая недели две , а потом летает . :hi:

Absorber
13.05.2009, 17:09
Кстати, что странно - вентилятор испарителя камеры пашет постоянно

ref65
13.05.2009, 19:48
Оттайка вентилятором или ТЭНы ?

Sерый
13.05.2009, 20:27
В холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий.

Капиллярка была забита, думаю в этом причина смерти.
Уточните, мы про какую камеру говорим? Ни разу не встречал в камерах капилярки; обычно ТРВ, а если большие испарители, то ТРВ с внешним уравнивателем. :???:

Sерый
13.05.2009, 20:28
Конденсация в помещении с температурой 27 градусов. Сбить до 35 ее явно проблематично.
Сбить её несложно, но затратно :roll:

payl
13.05.2009, 21:05
Ни разу не встречал в камерах капилярки;-моноблок на х.камеру или м.камеру без ТРВ-капилярка-и на сплит системе тоже редко ТРВ-в основном капилярка (правда если обьем большой то бывает что ставят ТРВ).

вьюга
13.05.2009, 21:19
Соединения проводов все облазил и затянул. Напряжение - 222 В.
Проверьте просадку напряжения при пуске - может падает до 170?
Хотя если второй раз стартует нормально и регулярно...

Absorber
13.05.2009, 23:31
В холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий.

Капиллярка была забита, думаю в этом причина смерти.
Уточните, мы про какую камеру говорим? Ни разу не встречал в камерах капилярки; обычно ТРВ, а если большие испарители, то ТРВ с внешним уравнивателем. :???:
Именно капилярка. Техноблок. 750Вт. Оттайка реверсированием цикла.
Небольшая система и камера небольшая. Как раз вотчина капилярок.
Вообщем поставил я на нее завлявшийся дома у коллеги Eliwell 974 который тут уж поминали. Поставил дифференциал 4 градуса (5-9) и простой компрессора 6 минут. Пока тьфу-тьфу-тьфу работает.
Простой с 5 до 9 градусов - 16 минут.

Sерый
14.05.2009, 07:33
Именно капилярка. Техноблок. 750Вт. Оттайка реверсированием цикла.
Небольшая система и камера небольшая. Как раз вотчина капилярок.
Понял, давненько я с моноблоками не общался. :oops: Семь лет назад отказались от них и перешли на выносной холод.
Пока тьфу-тьфу-тьфу работает.
Простой с 5 до 9 градусов - 16 минут.
Ну и слава Богу! :hi: