PDA

Просмотр полной версии : Регулировка ТРВ на чиллере?!



RomaHin
06.05.2009, 18:46
Опыта по регулировке ТРВ (на пром хол. особого небыло просто видел как и что но не успел вник-ть т.к коллега скром-й оказался) ситуация следующая охладитель не понижает градус приезжем смотрим утечка по прессостату по высокой стороне (устраняем) вакуумир-м система на 404м,(ф.осушитель менять не стал) заправляем процесс пошол но до того как связатся с нами местные мастера пытались увеличить произв-ть с помощю ТРВ в общ. был он порядком закручен циркуляция практически отсудствует приодкрываем пошол всас заправляем нужные ему 2.8кг постепенно всасывает и т.д. Вопрос по каким внешним признакам ТРВ ориентир держать при его регулероаке (охлаждаем H2O). Сомнение в правельной регулировки возникли из-за токо что его мощность по охлаждению 4квт а при нагрузке в 2,5квт температура Н2О до заданных 17С медленно падает. (м/к качает норм. какие еще характерные отказы у ТРВ бывают!?) :arrow:
p/s СПС

zenzel
06.05.2009, 22:31
Иногда в термочувствительной системе ТРВ возникает утечка и количество фреона в ней значительно уменьшается. Когда его остается меньше чем может вместить объем сильфона (естественно в жидкой фазе), то в определенных режимах весь хладон перетекает в надмембранную область, конденсируется , так как корпус ТРВ является самым холодным местом и регулирование по перегреву паров на всасывании прекращается. ТРВ прикрывает подачу хладона в испаритель.

Неисправность «плавающая», но диагностировать можно. Если подогреть корпус ТРВ кипятком, например из чайника, то работоспособность и производительность установки временно восстанавливается.

Ice
11.05.2009, 21:18
Тему немного почистил. Как и обещал форумчанам, в рамках борьбы за соблюдение пункта 5.4 Правил. Прошу соблюдать-с :)