Просмотр полной версии : Заправка фреоном витрины 1,5м QD-91 R-12 (ретрофит)



RomaHin
22.03.2009, 18:38
Заявка м/к погорел (QD-91 R-12), замена на равнозначный чуть даже слабее по ватамм но! работающий на R -134a KВО 160т. При покупке м/к продавец говорит нет необходимости заправлять систему обязательно 134м можно и 12м при условии что ране система была на 12м работать будет без проблем без конфликтов (м/к KВО 160т на синтетике пофиг) все якобы нормалек но я усомнился в его пофигизме и заправил систему 134м с заменой ф/о пока все в поряде кто что скажет на эту тему!? ( у кого была такая необходимость при отсудствии 134-го заправлять м/к на синтетике 12м) :arrow:

Михген
22.03.2009, 19:15
В синтетику можно любой , главное, в минералку не заправлять 134-й.

RomaHin
22.03.2009, 19:21
Михген, выходит прдавец прав на счет запраки 12м (? на счет характеристик у тебя был опыт по этой теме) ? :arrow:
p/s СПС

Михген
22.03.2009, 19:49
Когда-то я спросил у продавцов, сколько еще будет выпускаться 12-й, или пора на смесь переходить.Мне ответили. что на мой век хватит, работаю только на 12-м.По-большому счету, когда надо было убрать с рынка дешевый и хороший товар(12-й) и пропихнуть дорогой и по свойствам хуже(134-й), тогда и подняли гвалд насчет озоновой дыры, но почему многие фирмы начали эксперименты с 600-м? Да потому. что слишком проблемный газ, этот 134-й.Одни засоры каппиляры чего стоят.Работаю с 1984 года и никогда до этой чехарды с газами не предполагал увидеть приспособу "Устройство гидроударное для прочистки капп.трубок".Спасибо 134-му.

вьюга
23.03.2009, 14:52
но! работающий на R -134a KВО 160т.
Этот КВО при 160 ватт получается КВО-140 (157 вт)?

fred
24.03.2009, 23:40
работающий на R -134a KВО 160т. При покупке м/к продавец говорит нет необходимости заправлять систему обязательно 134м можно и 12м при
12м можно заправлять,проблем не должно быть,но проблема может быть в другом:данный компрессор будет слабый для полтора метровой витрины,пока нет жары может работать,но летом могут быть проблемы

Vasia
25.03.2009, 21:31
Один не учтенный, но важный момент:
На витрину, где изначально установлен был QD 91 пр-во Китай, в принципе нельзя ставить КВ или КВО. Это среднетемпературная витрина и большая вероятность, что Красноярцы долго не проживут