Дело вот какое.
id961 стоит на 2х створчатом пром холодиле,
утром он показывает -3 а втечении дня +9 +10
приезжал мастер, покавырялся промыл радиатор с шуманитом сказал что хладоген в норме посмотрел настройки и уехал
Через 2 дня t опять высокая.
Такая проблема уже была на таком же холодильнике тока 1 створчатом
там настраивал другой мастер а телефона нема(
ПОМОГИТЕ КАК НАСТРОИТЬ

вьюга
08.03.2009, 16:07
Нажмите SET и сразу же стрелка вниз (значение температуры определяемое датчиком температуры): обычная индикация и это значение совпадают?
дело может быть не в контроллере, а состоянии агрегата: я один раз много недель мучился с настройкой контроллера, а дело оказалось в плохом вращении вентилятора.

лесник
08.03.2009, 18:19
Трудно сразу сказать что-либо, не зная модель шкафа. Может, там стоит продувной испаритель и он зарастает шубой и не продувается, т.е не настроена оттайка. А может просто часто открываются двери, а датчик это все отслеживает.
Сообщите модель...

Холодно
08.03.2009, 18:25
А что шкаф не открывается в течении дня?
Что в него загружают?
У нас на работе есть такие умельцы у которых в течении всего дня столы не закрываются до конца. Приходишь а там щель в сантиметр.
Говори нет, всем пофигу. Толкнешь его, температура в норму вышла.
Надо выяснить как его эксплуатируют сперва.
Кто жалуется на шкаф? Те кто пользуются? Диспетчера или кто?

MICKLE
08.03.2009, 19:13
У меня был точно такой же случай: ШХ-С с вечера чётко +2 ,а утром в лучшем случае +15.ШХ стоял в горячем цехе(рядом с плитами) оказалось повара приходят на смену включают плиту,температура окружающей среды повышалась(агвргат задыхается),уходял со смены плиту выключают ШХ работает нормально.

Холодно
08.03.2009, 19:45
У нас такое бывает только из-за грязного конденсатора. Или засорившейся сетке перед ним. А так даже на кухне, там летом под 35 бывает все работает отлично.

payl
08.03.2009, 21:02
олег78, какой воздухоохладитель?где стоит шкаф?параметры оттайки?какой компрессор?как выставлен параметр DDL?какая температура на выходе в.охл.?(последний калач).какое давление на всасе?

Холодно
08.03.2009, 22:39
Если сам не спец, лучше вызвать спеца, все равно не получиться ничего.
Чего угодно может быть, надо диагностику полную.

Sерый
08.03.2009, 22:55
ну.ну раскрываем проффесиональные секреты кому непопадя.

олег78
09.03.2009, 12:47
Спасибо за помощь
посмотрю какие детали и отпишу
шкаф стоит действительно возле плит но и другие тоже(а у них всё ок)
В течении дня коне4но пользуюца
Sерый Я ни кому не расскажу не :cry: :cry_strong:

олег78
09.03.2009, 12:51
А в Солнцево хто есть
шсй-430563899

лесник
09.03.2009, 13:34
...и забыл об этом...

Холодно
09.03.2009, 17:16
А в Солнцево хто есть
шсй-430563899
Рядом с солнцево есть мы. :)

refmaster
09.03.2009, 17:31
Спасибо за помощь
посмотрю какие детали и отпишу
шкаф стоит действительно возле плит но и другие тоже(а у них всё ок)
В течении дня коне4но пользуюца


В горячем цеху , в течении дня ,когда периодически открывают дверь у вас + 2 не когда не будет.
А если шкаф со статическим охлаждением, тем более.

payl
09.03.2009, 18:27
В горячем цеху , в течении дня -не будет это точно (правда если переделать то это возможно)-но +2 будет утром (за ночь набрал)-когда повара только на работу заступили-вот и говорят; как же так-он же(шкаф)-набирал +2.

Холодно
10.03.2009, 14:32
Для устранения неисправности желательно находиться на диагностике пол дня с того самого утра. Подцепив манометры к агрегату. А там все ясно будет.