Просмотр полной версии : Как настроить контроллер?



vladice
12.02.2009, 20:40
Здраствуйте. Ни разу не приходилось программировать контроллеры для холодильников, а для практики на будущее надо знать, часто попадаются. Для примера предлагаю взять контроллер eliwell ID974LX. Например какие настройки должны быть для плюсовой витрины (колбаса,молоко).Я не говорю сейчас о высокой точности установок, но сам алгоритм подхода к настройке. Из чего исходить. Думаю лучше если рассматривать по отдельности папки настроек:
1.Управление компрессором
2. Средства защиты компрессора (папка CP)
3.Управление разморозкой (папка dEF)
4. Управление вентилятором (папка FAN)
5. Аварии (папка AL)
6. Соединение (папка Add)
7. Дисплей (папка diS)
8. Конфигурация (папка CnF)
9. Карточка копирования Copy Card (папка Fpr)
И различия в самих датчиках например контакты 8-9 Вход датчика 2 (испаритель) и 8-10 Вход датчика 1 (термостат) датчик испарителя это на оттайку или что это? Как они должны размещаться в камере?

payl
12.02.2009, 21:02
vladice,
контроллер eliwell ID974LX

плюсовой витрины (колбаса,молоко)-для этой витрины достаточно ID 961-т.е. с одним датчиком .

payl
12.02.2009, 21:14
коротко излагаю-промежуток между оттайками-4 часа-продолжительность оттайки-25-30 мин.задержка пуска комп.-3 мин.диф.-3-4 гр.-установочная температура-2-4 гр.-минимальная уст.темпп.-0 гр.-макс-5 гр.(а то продавцы сами такое установят)-ddl-0(lдля работы не очень важный параметр-но замучают вызовами)-и еще темп.датчик-необходимо размещать в камере.на все остальные параметры не обращай внимание.все что написал относится к 961-т.е.к прилавку плюсовому .

лесник
13.02.2009, 00:18
ID974 с двумя датчиками в отличии от ID961 с одним датчиком намного удобнее и гибче в использовании. Наличие второго датчика дает возможность не только управлять оттайкой по времени и по температуре, но и управлять вентиляторами испарителя. Особенно это заметно, если мощности агрегата недостаточно или товар слишком теплый.
Основные параметры, на которые обратить внимание:
dif - 2 гр Дифференциал
dit - 4-6 ч интервал между оттайками
dEt - 30-40 мин длительность оттайки
dSt - 8-10 гр темпер-ра окончания оттайки
FSt - 0 - -2гр температура остановки вентилятора
FAd - 0 - 5 гр Дифференциал включения вентилятора
Fdt - 3 - 5 мин Задержка включения вентилятора
Остальные параметры настраиваются в процессе работы и описаны в инструкции.

vladice
13.02.2009, 09:04
Спасибо.Буду разбираться, а ID974 взял для примера.Мне основное понять алгоритм и действительно нужные параметры.А с пределами температур недавно столкнулся в соседнем магазине на витрине (колбаса) от -50 и до мах+, короче предел не установлен.И что интересно там стоит два датчика, но вентиляторов в камере нет.Я так понимаю второй для оттайки.Один крепится на испарителе, другой внутри прилавка.

вьюга
14.02.2009, 21:45
А с пределами температур недавно столкнулся в соседнем магазине на витрине (колбаса) от -50 и до мах+, короче предел не установлен.
Предел установлен, он лежит в границе "Set point" (выкл) и "Diff" (вкл). Другое дело, что не заданы пределы настройки для "Set point".

payl
14.02.2009, 22:11
.вьюга,
"Set point".-указал
установочная температура-2-4 гр.-

вьюга
15.02.2009, 20:14
Нет, я имел ввиду это утверждение:

на витрине (колбаса) от -50 и до мах+, короче предел не установлен.
Это параметры LSE и HSE - диапазон регулирования по Set point, он позволяет в определенных пределах изменять Set самим заказчиком

Lewais
03.12.2009, 17:15
eliwell ID974LX
Не понятен алгоритм управления, всё расписано, но компрессор включается сам когда захочет. Отключается и тут же начинается оттайка, и так постоянно.
Set point - поставил +3, потом менял до -3 результата никакого. Я просто давно не занимался сам контроллером, работаю начальником, всё больше бумажной работы. КИПовцы вооще ничего понять не могут. Контроллер менял, никагого толку, что то напутано в настройках.
Может кто то Объяснить как он работает?
Завтра тупо перепишу настройки, выложу.

zenzel
03.12.2009, 17:57
Хорошо работать начальником в России, а большим начальником - еще лучше...))

Lewais
03.12.2009, 19:18
Хорошо работать начальником в России, а большим начальником - еще лучше...))
Ага, хорошо! когда весь персонал сокращают... Сейчас дефицит кадров, хороших кадров с головой, так что пользуйтесь.
А по теме то есть что сказать?

Lewais
03.12.2009, 19:23
Ещё про начальника :D У меня стояли 10 штук МКТ 350-2-1, я их с закрытыми глазами разобрать и собрать мог, но вот с этой камерой... какой то косяк. Сейчас стоит один мощный чиллер Грассо, проблем пока нет.

Lewais
03.12.2009, 19:24
Наврал, один вместо пяти :oops:

zenzel
03.12.2009, 19:33
Оттайка тэнами или горячими парами?

vladice
03.12.2009, 20:31
Сколько времени работает компрессор с момента включения?Пока как предположение перепутали местами провода ТЭНа и компрессора на контроллере.

вьюга
04.12.2009, 00:11
vladice, земляк, а ты убедись, что это оттайка выставлена правильно (ТЭНами, а не клапаном! Параметр DTY в папке DEF=0 для ТЭН или простого останова). Это как раз вариант его произвольной работы. Убедись, что датчики не перепутаны - прогрей рукой датчик испарителя, посмотри за индикацией.
Если потерпишь до августа - заеду, помогу... :lol:

ref65
04.12.2009, 02:36
2 Нормально разомкнутое реле разморозки ,4 Выход реле компрессора проверить это.Похоже компрессор подключили на 3.

Lewais
04.12.2009, 15:17
Оттайка тенами, Киповцы говорят что все выходы правильно подключены, данные переписать не успел, аудиты замучали.

ref65
04.12.2009, 15:44
На самом контроллере eliwell ID974LX схема нарисована не совсем корректно. Контакты компрессора и вентиляторов изображены как нормально-замкнутые ,но это не так.По аналогии оттайку ,иногда подсоединяют на 3 и тэн работает вместе с компрессором.Подключать по мануалу.( Киповцы говорят что все выходы правильно подключены) Хочешь сделать хорошо - делай всё сам. :nono:

vladice
04.12.2009, 19:12
vladice, земляк, а ты убедись, что это оттайка выставлена правильно (ТЭНами, а не клапаном! Параметр DTY в папке DEF=0 для ТЭН или простого останова). Это как раз вариант его произвольной работы. Убедись, что датчики не перепутаны - прогрей рукой датчик испарителя, посмотри за индикацией.
Если потерпишь до августа - заеду, помогу...


Спасибо Вьюга за корректные данные,но сейчас я уже посмелее с этими контроллерами(почти год прошол с момента публикации запроса см.дату :D )А так заезжай коль в наших краях будешь. :hi:

Сейчас помощь Lewais треба.Посмотрим может схему кинет

koli
04.12.2009, 22:53
лесник -подскажи пожалуйста, если руководствоваться твоими параметрами, то как надо выставить папку dCt-оттайки.Что-то я не вьеду что это за метод DIGIFROST!

palladin 38
05.12.2009, 11:20
В режиме DIGIFROST время между оттайками включает в себя только те периоды, когда компрессор работает. Пока компрессор стоит и таймер "стоит". Удобно в том случае, если проблемы с напряжением и время от времени отключается питание на контроллер. если выбрано по"реальному времени", то при отключении питания контроллера время между оттайками начинает считаться заново, а при DIGIFROST обнуления не происходит. Если с питанием всё в норме, то ставь по "реальному времени" и не парься.

koli
05.12.2009, 17:46
palladin 38-благодарю за помощь, по крайней мере у меня сейчас с контроллером полная ясность.

zenzel
05.12.2009, 17:54
а при DIGIFROST обнуления не происходит. А где об этом поподробнее можно прочитать?

лесник
05.12.2009, 23:24
В режиме DIGIFROST время между оттайками включает в себя только те периоды, когда компрессор работает. Пока компрессор стоит и таймер "стоит". Удобно в том случае, если проблемы с напряжением и время от времени отключается питание на контроллер. если выбрано по"реальному времени", то при отключении питания контроллера время между оттайками начинает считаться заново, а при DIGIFROST обнуления не происходит. Если с питанием всё в норме, то ставь по "реальному времени" и не парься.
В этой инструкции можно хоть что-то прочесть о режиме DIGIFROST, в других есть только упоминание о нем.

zenzel
06.12.2009, 23:10
Чета я ничего не понял, там по-туреццки чтоль?

Lewais
11.04.2010, 09:46
Ну вот наконец разродился. Если кому то не трудно то посмотрите, что в настройках не так.

Lewais
11.04.2010, 09:52
не получилось, больше 2 мег

Lewais
11.04.2010, 10:02
проба

Lewais
11.04.2010, 10:07
Потом отправлю остальное, заархивировать не получается, всё равно большой размер :(

bvale
11.04.2010, 18:19
а зачем ты в настройках компрессора везде позаписывал "0"? Так он у тебя долго не протянет.
если не знаешь, что записывать , то лучше оставляй заводские

Lewais
12.04.2010, 08:31
bvale а что с ним может произойти?

продолжу начатое

Lewais
12.04.2010, 08:33
Датчик температуры проверили, при его отсоединениии - пишет обрыв датчика.

продолжаю

Lewais
12.04.2010, 08:35
ну и последняя

Lewais
14.04.2010, 12:48
то лучше оставляй заводские

Заводские - это по умолчанию? Если так, то оно везде проставлено по умолчанию.

bvale
14.04.2010, 18:38
А ручкой там написаны значения, они что значат, это чьи параметры?

Lewais
15.04.2010, 07:51
Карандашом вписаны настройки контроллера.
Суть проблемы в том что заданой температуры компрессор достичь не может. Работает как по таймеру, а не от датчика температуры. Вот поэтому и спрашиваю тут на форуме, что у меня не так с настройками.
:(

Березин Михаил
15.04.2010, 22:07
А вот тут бы давление померить, конденсатор пощупать и обмерзание испарителя посмотреть.

Lewais
16.04.2010, 12:18
Заправка фреоном в норме, датчики по превышениею и снижения давления не срабатывают. Конденсатор и испаритель нормальные. Испаритель даже обмерзать не успевает.

bvale
16.04.2010, 15:42
Компрессор работает циклами когда имеется отказ датчика, может все таки проблема с датчиком?Попробуй замени датчик. Попробуй увеличить время ont oft
Проследи работу компрессора, оттайки, вентилятора по светодиодам на пульте. Если светодиоды показывают правильную работу, то напутано подключение нагрузок на пульте

Березин Михаил
16.04.2010, 21:45
Заправка фреоном в норме
Тогда почему за 6 часов
Испаритель даже обмерзать не успевает.
Мало инфы, непонятно.

SneGG
17.04.2010, 15:11
Стоит проверить параметры второго уровня. В папке DIS лежит значение пароля PA2. В папке Сnf ввести это значение в параметр PA2. После этого откроется список всех параметров (1и2 уровня). Для начала выставить их соответственно "по умолчанию". И даже если всё в порядке с ними, перезапустить контроллер. Если после этого работа агрегата не изменилась, то проверять подключение нагрузок к контроллеру.(Не только на самом контроллере, но и в схеме.)

Lewais
19.04.2010, 14:08
Сегодня посмотрел как работает хол установка. Настройки не менял.
15ч18м - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
15ч21м - индикация "оттайка" отключилась, загорелась индикация "работа" (снежинка), щелкнул соленоидник подачи жидкого фреона на испаритель, компрессор стоит.
15ч25мин - запуск компрессора.
15ч30мин - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
15ч33 - индикация "оттайка" отключилась, загорелась индикация "работа" (снежинка), щелкнул соленоидник подачи жидкого фреона на испаритель, компрессор стоит.
15ч37мин запуск компрессора
15ч42мин - компрессор работает, погасла индикация "работа" (снежинка)загорелась "оттайка", щелкнул соленоидник, через 15 сек встал компрессор.
Вентилятор в камере в это время постоянно работал.

Lewais
19.04.2010, 14:23
Ещё:
Рабочая точка -5, дисплей показывает всё время +6,5. Термометр напротив воздухоохладителя, через 6 метров, около дверей +10.

Забыл спросить датчики температуры от ELIWELL EWDC 232 подходят к 974LX?

bvale
19.04.2010, 16:16
еще раз провеоь параметры dt1 dt2, может у тебя интервалы стоят не в часах и минутах , а в минутах и секундах? А то у тебя какие то прочерки в этих настройках. После перепрограммирования всегда перезапускай питание на контроллер

SneGG
19.04.2010, 16:55
Попробуй параметр ndt в папке diS (наличие десятичной точки) переставить на n и после этого введи все параметры (1и2 уровня) заново "по умолчанию". А после обязательно перезагрузка контроллера.

SneGG
19.04.2010, 16:55
Датчик должен подойти.

Lewais
21.04.2010, 10:40
Стоит проверить параметры второго уровня. В папке DIS лежит значение пароля PA2. В папке Сnf ввести это значение в параметр PA2. После этого откроется список всех параметров (1и2 уровня).

При входе в папку DIS - высвечивается LOC, соответственно нет доступа.

Lewais
21.04.2010, 10:45
Короче ошибка понятна, время всыставленно в минутах, отсюда и цикличность. В папку DIS зайти не смогли, что бы поменять минуты на часы (dt1). Поэтому в ранее отсканированном отправленном документе, стоят прочерки, потому что они не высвечиваются.
Пришлось поставить интервал между оттайками dit = 240 мин. Пока работаем так :oops:
Всем спасибо, кто чем помог. А всётаки как попасть в эту папкуDIS?? может есть пароль по умолчанию?

bvale
21.04.2010, 16:44
сначала войди паролем PA1 потом войди в папку CNF и там получишь разрешение на PA2. В инструкции же все расписано и разжевано .
А киповцев своих переведи в грузчики
Возьми электрика, который обслуживал станки и т.п.
И не будет у тебя проблем

Lewais
22.04.2010, 10:55
Разжёвано для узких специалистов, а наши КИПовцы как бы уже не киповцы, они с высшими материями работают, программы пишут :bugaga:
Сёдня проверил работу. Табло показывало +6. Решил добавить фреона. Отключил контроллер, включил... он показывает уже +5.
Что за глюк??

SneGG
22.04.2010, 16:52
Если между выключением и включением контроллера не больше минуты прошло, то это из-за тепловой инерции. Агрегат то у тебя в режим вошел? Или так ниже+6 и не нагоняет?

Lewais
23.04.2010, 10:44
SneGG, всё нормально, работает.

bvale
23.04.2010, 19:36
однако обмыть надо
а то поломается однозначно

владимир алексеевич
23.04.2010, 21:32
Поздравляю, что всё хорошо работает.

Lewais
04.05.2010, 09:01
Всем спасибо!!!
Теперь другая проблема появилась, сантехники оказывается трубу слива конденсата обрезали, думали что она не нужная (в другое помещение выходил)
:bugaga: :bugaga: