Просмотр полной версии : daewoo FR380



vel1163
17.01.2009, 11:13
Кто из специалистов может сталкивался с аналогичной проблемой .Холодильник DAEWOO FR380 .Не набирает температуру .Фильтр очень горячий .Вентилятор на конденсаторе крутиться нормально. Испаритель обмерзал только в начале .Сделал вывод о недостатке фреона .Свакуумировал дозаправил то же только испаритель стал протягиваться полностью но греется так же. При этом температура в мк около- 6 гр.Давление на всасывании около 0,5 кг/см.Погрешил на км заменил НSL 25 (205вт) на СК-О 200 (194 вт).Результат тот же.Если у кого либо мысли по этому поводу.

fred
17.01.2009, 12:03
вы не пробывали сбрасывать давление?В данной ситуации вижу две причины:может быть лишний фреон,или частичный засор капилярки (либо другой вид нарушения циркуляции).

вьюга
17.01.2009, 13:14
А какое давление всасывание при этих самых минус 6???

Александр Геннадьевич
17.01.2009, 14:42
Если стал протягиваться полностью то думаю вместо 134го дал 12ый. Вот фильтр и горячий. Забей на это. Главное чтоб перелив не выскочил. Давление многовато но должно потом упасть. У этого холодоса замораж способность всего 6кг в сутки (маловато)
Думаю часика через 4 все будет ОК :hi:

vel1163
18.01.2009, 03:09
даже через сутки изменений не происходит .Фреон проверенный не первый раз заправляю.Давление всасывания 0,5 кг/см кв.

Константиныч
18.01.2009, 10:10
vel1163, Вижу 2 причины 1 увелич. пр-сть капиллярки что мало вероятно 2 уменьшилась пр-сть конденсатора плохо дует вентилятор пыль трубках конд. попробуй пост.протирать мокр тряпкой конд-р если давл. и температура уменьш. то 2я причина.

vel1163
18.01.2009, 11:59
Попробую и то и другое.Сейчас снял конденсатор.Проверил на наличие масла и т.д.Завтра соберу и попробую то что посоветовали .Спасибо!