PDA

Просмотр полной версии : Не включается компрессор



vladice
27.12.2008, 21:43
Здраствуйте.Третий раз попадаю на следующую проблему: не включается компрессор кондиционера(сплит) хотя напряжение приходит 220-230В в общем нормальное, но через усилители напряжения по моему "Ресанта".Когда компрессор пытается запуститься срабатывает какое-то реле или что-то подобное на внутреннем блоке(щелчок) и вырубает компрессор.Пусковой ток снижает напряжение где-то до 160В.А когда включаю просто в обычную розетку с напряжением соответсвенно ниже (сегодня например было 190В) то запускается практически без проблем и все работает.Почему так происходит и как работают эти усилители,стабилизаторы что они увеличивают на самом деле?Что такое байпас, для чего он нужен(имею ввиду установленный на усилителе напруги)?

Denis
27.12.2008, 23:17
сколько лет проработал кондиционер :D ? какой марки компрессор :?:
?

Дмитрий
28.12.2008, 17:10
vladice, По мощности подходит данный стабилизатор, т.е. на сколько киловат мощности расчитан и сравните с пусковым током на вашей сплит-системе. Возможно стабилизатор слабоват для вашего сплита.

fred
28.12.2008, 17:30
.А когда включаю просто в обычную розетку с напряжением соответсвенно ниже (сегодня например было 190В) то запускается практически без проблем и все работает

Если запускается от розетки напрямую,зачем что то добавлять?

vladice
29.12.2008, 13:36
Я тоже думаю, что по мощности скорее всего не соответсвует стабилизатор поэтому и хотелось бы разобраться чего они там увеличивают.Т.е. он увеличивает напряжение(U),а пусковую силу тока(I) не тянет?Извините за тафталогию, но Почему?Срабатывает защита самого стабилизатора от перегруза?А ставят зачастую в магазинах, летом напруги не хватает поэтому их используют со справедливой мыслью "стабилизатор - значит все должно тянуть", клиенты любопытные и просят объяснить, популярно могу сказать что "не тянет стабилизатор" а вот что конкретно в нем происходит сам не совсем понимаю.Кондиционеры проработали по 3-4 года 1)Баллу 24-ка, 2)самсунг и панасоник 7-ки.Но проблема все таки как я понимаю не в них.

K-rts
29.12.2008, 14:13
Стабилизатор в первую очередь поддерживает напряжение на нагрузке равным 220В, это его главная задача, т.е. в зависимости от входного U он или прибавляет или убавляет напряжение на нагрузке.
В настоящий момент существует 2 разновидности стабилизаторов:
1. Электронно-механический.
2. Электронный.
Но главный их принцип это внутри стоит старый всем знакомый ЛАТР(лабораторный трансформатор), в первом случае при изменении U на выходе включается микродвигатель и проезжая по ламелям транса изменяет U на выходе на 220В. Возможные неисправности:
стерлась щетка, забились ламели.

Во втором случае коммутируют обмотки транса рэлюшки, здесь возможно залипание контактов, или подгорание.

Но самое главное! Они предназначены для стабилизации резистивной нагрузки - а не реактивной (в нашем случае компрессор) ведь врямя установки на выходе их составляет от 1-2 до 5-6 секунд, а это время работы пусковой обмотки!!!!!!!!!!
Поэтому если у тебя электро-механ. то замени щетку, и прочисть ламели спиртом, а электронный блок в ремонт.

Но лучше избавься от него иначе шанс спалить компрессор возрастает многогратно.

K-rts
29.12.2008, 14:21
Забыл рассказать про байпас :)
Это двумя словами: обратная связь в стабилизаторе. т.е. благодаре ей он отслеживает напряжение на выходе и дает команду на вход, для изменения параметров.

vladice
29.12.2008, 21:20
Огромное спасибо K-rts.Приятно когда сложное могут объяснить просто. :hi:

K-rts
30.12.2008, 02:55
Не за что, всегда рад помочь.
Если есть еще вопросы, или непонятно что-то, в принципе работы то задавайте вопросы.
P.S. Одно небольшое дополнение ко всему выше изложенному, зная принцип работы и закон Ома, то можем прийти к следующему выводу, при входящем напряжении 210-230В на выходе стабиллизатора будет 220В, при запуске компрессора <>(приблезительно) напряжение опустится при 210 входящем до 200, при 230 до 205-210В, чего достаточно для запуска компрессора. При меньшем входном напряжении 180-200 при запуске компрессора на выходе будет от 160 до 180В (В течении времени стабилизации), чего может и не хватить, и может сработать защита.
Все цифры приведены для примера, и под каждый конкретный случай рассчитываются самостоятельно. :idea: