PDA

Просмотр полной версии : Polair MB211S



Buyakov
06.12.2008, 22:26
Постоянно высвечивается сигнал "HA". Быстро обмерзает конденсатор и не понижается температура в камере. Куда смотреть?

вьюга
06.12.2008, 22:36
Это слишком высокая температура через определенное время задержки.
Судя по обмерзанию - сначала проверяйте параметры оттайки, если не поможет - ройте схему этой оттайки.
поподробнее о моноблоке - тип, реальный режим, фреон, контроллер?

Buyakov
06.12.2008, 22:42
Моноблок МВ211S уличный вариант,фреон22,контроллёрXR 60C

payl
06.12.2008, 23:45
Buyakov,
Быстро обмерзает конденсатор это как-воздущный конденсатор обмерзает?-может воздухоохладитель?

payl
06.12.2008, 23:49
параметры оттайки

схему этой оттайки-если обмерзает все таки воздухоохладитель-то все это надо проверить-или блок сошел с ума-или тены-или солиноид :(

Buyakov
07.12.2008, 01:03
Извиняюсь неправильно спросил. Обмерзает не кондесатор а испаритель. Менял параметры оттайки 1час 2ч,3ч. На контроллёре кроме сигнала "НА" горитаварийный сигнал ((!)). Монобпок нормально проработал с месяц. Температура окр. воздуха снизилась до +5 и начались заморочки. Да ещё не могу посмотреть ни макс. и мин. на дисплее значений температур. Контроллёр не реагирует на нажатие клавишей

Alex+
07.12.2008, 02:40
Может на контроллере стоит пароль?

вьюга
07.12.2008, 09:04
Меня интересует - нет ли нарушения по типу режима? например низкотемпературный загнали в режим среднетемпературного?
Или наоборот: моноблок ло минус 5 попытались загнать на минус 10-12. (Это наиболее вероятно, там слабая оттайка для низких температур, требует доработки.)
Параметры оттайки даже для минус 18 должны быть:
- интервал 4 часа
- продолжительность 30-40 мин
- температура окончания оттаки +12...15 град
Какая продукция хранится???

=Может на контроллере стоит пароль?=
Исключено - тогда не поменяешь параметры оттайки, автор же менял их.

Buyakov
07.12.2008, 09:53
Нет моноблок низкотемпературный.Продук ия храниться в основном- рыба морская уже замороженная.Установлены все параметры програмирования потаблице ,амоноблок мудрит.Нехочет выходить на заданную контрольную точку -18 Может часто открывают двери шкафа?Контроллёр сам не может глючить?

zenzel
07.12.2008, 10:26
Я бы для начала произвел ручную оттайку воздухоохладителя, благо опция контролера это позволяет. По окончании режима оттайки необходимо удостовериться в ее эффективности, при наличии остатков снежной шубы или льда в поддоне следует откорректировать соответствующие параметры. А затем определить время рабочего цикла.

5.3 ОТТАЙКА
IdF Интервал между циклами оттайки: (1ч120h)
Определяет период времени между началом
двух циклов оттайки.
MdF Продолжительность оттайки: (0ч255min)
Устанавливает продолжительность цикла .
TdF Тип оттайки: EL=электрооттайка, in=горячим
газом
DtE Температура завершения оттайки: (- 50 -50 °C/
-58 - 122°F) (Допускается только, когда EdF=Pb)
устанавливает температуру, измеряемую зондом
испарителя, которая вызывает конец оттайки.

Клава может просто заблокирована.


4.9 КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ
1. Нажмите и держите более 3 с кнопки UP и
DOWN .
2. На дисплее появится сообщение “POF” и
клавиатура будет заблокирована. При таких
условиях можно будет только просматривать
контр.точку или MAX или Min значения
температуры памяти
3. Если кнопка нажата более 3с, то на дисплее
будет сообщение “POF” .
4.10 ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ
Нажмите и держите более 3с обе кнопки вместе UP и
DOWN .

Воздухоохладитель имеет очень маленький шаг оребрения и поэтому предназначен только для хранения предварительно замороженной продукции подкладывать свежий продукт и «хлопать» дверями нужно в меру.

Buyakov
07.12.2008, 11:00
У контроллёра XR60c не нашёл параметр EdF=Pb. Такой параметр есть у XR170c. Пробовал и ручную оттайку. Доходит температура до-3С макксимум до 4,5С и всё.А доэтого прекрасно работал. Могут пи скачки напряжения повлиять на работу контроллёра.Из 4 моноблоков 2 работают нормально а 2 барахлят . Один выпуска 05.08г. ,другой 2007г.

Николаевич
07.12.2008, 12:57
Хотелось бы узнать, если в данный момент в камере продукция .
Если камера пустая и набора температуры не происходит это одно.
(В большинстве случаев возможна банальная утечка фреона.)
Если в камере товар, то надо попробовать набрать температуру постепенно: Устанавливаем для начала температуру -5 -8 Если набор темперетуры произошел , устанавливаем температуру ниже . и
тд . Холодильный агрегат будет работать с нормальным коэффициэнтом рабочего времени.Выше изложенное конечно относится если температура заложенного товара уже высокая .

Buyakov
07.12.2008, 13:19
Пробовап пустой шкаф .моноблок работает нормально.Нужно сутки двое чтобы моноблок поработал без товара? Устанавливать температуту -5,-8 по параметру LS или US

Николаевич
07.12.2008, 14:03
Не совсем правильно : читайте внимательнее.

Buyakov
07.12.2008, 14:43
Товар в камере есть. Помещение не отапливаемое 0,+2. Агрегат не хочет понижать температуру. Как её понижать постепенно?

Buyakov
07.12.2008, 14:44
Товар в камере есть. Помещение не отапливаемое 0,+2. Агрегат не хочет понижать температуру. Как её понижать постепенно?

Николаевич
07.12.2008, 15:14
Задайте температуру -5. Если набор произойдет- хорошо , дайте порабатать, далее поставите -10 .итд ( но это имеется в виду что с агрегатом все нормально )
Р.S Перепад между температурой в камере и закладываемым продуктом не более 5 градусов.

капян
07.12.2008, 15:44
обмерзает равномерно?( испаритель полностью обмерзает или в какой-то части) какое давление?(может компрессор по защите низ. давл. останаливается. какой-режим оттайки(электр. или горячими парами)

Buyakov
07.12.2008, 17:54
Агрегат совершенно новый. Прошёл месяц и стал хандрить. Вообщето я живу от областного центра дапеко. Только самолётом можно долететь. Самоучка но занимаюсь холод. с 1992г. Накоплен опыт по старым хол особенно по промыш. По моноблюкам работаю 2год.Опыта мало.Потому что я спрашивал конкретно объяснений не получил. Сводитсч ктому что нужно менять контроллёр.

K-rts
07.12.2008, 18:19
Вентилятор кондера крутиться? Какой обьем помешения? В каком состоянии конденсатор? Пространство от кондера до других предметов(стенок, отопителей, крыши)

payl
07.12.2008, 20:48
Buyakov,
конкретно объяснений не получил-прежде чем получить обьяснения-необходимо ответить на вопросы которые помогают правильно сделать диагностику-до сих пор не ясно какая у вас оттайка-тенами-горячим паром-какое давление на вссасе-как продувается кондер-как обмерзает испаритель-ну и т.д. :(

Buyakov
08.12.2008, 07:59
Спасибо Всем!