dragpush
21.07.2018, 17:49
5115511451125113General climat настенно-потолочный глючит. Беспорядочно моргают индикаторы на панели внутреннего блока. Иногда все гаснут. При этом кондиционер может работать , а может не работать. Может сам переключаться с охлаждения на обогрев. Может слушаться пульта, а может не слушаться. Пульт дистанционный. Что это может быть, подскажите, кто знает, пожалуйста. С холодильной частью разобраться для меня нет проблем. Но с электроникой не всегда получается.

владимир алексеевич
22.07.2018, 12:41
dragpush,
Самим такую неисправность не устранить.Требуется специалист в момент отказа сплита чтобы потом провести диагностику.

R13a
22.07.2018, 13:06
Пульт дистанционный. А проблема в кнопках.

dragpush
22.07.2018, 16:13
Кнопка на кондере всего одна : "MANUAL".
Специалист - это я. Но я по специальности холодильщик. С солидным стажем. А по кондерам только 18 лет работаю.
Когда глючит электроника нет желающих разбираться с проблемой. Всем интереснее заправлять фреоном ( даже если не надо), и мыть наружный блок керхером, вытряхивать фильтры и делать умное лицо.

владимир алексеевич
22.07.2018, 19:49
Когда глючит электроника нет желающих разбираться с проблемой.
А кто может помочь в Вашей проблеме если всегда разные отказы сплита.

muravei77
23.07.2018, 00:11
dragpush, ну наверное с питания надо начать...

R13a
23.07.2018, 05:59
Специалист - это я. Но я по специальности холодильщик. Ездец ! Слов нет .

Кнопка на кондере всего одна : "MANUAL".

Пульт дистанционный. Или дальше тупить будем ???
Для особо одарённых пульт ещё и ошибки показывает , если какой дурень питание не отключит.

dragpush
23.07.2018, 09:05
Я понимаю, что тут многим поязвить хочется больше, нежели реально помочь. И язвит чаще тот, кто сам не знает ответа. Но хотелось бы ближе к сути вопроса. Ситуации у всех бывают разные и иногда приходится использовать методы "звонок другу", "помощь зала" и "50 на 50". Не вижу в этом ничего криминального.
Питание приходит стабильно.
На пульте ошибок не высвечивается, ибо на таких пультах сия функция не предусмотрена. Пульт дистанционный, беспроводной, инфракрасный.
Информацию о неисправности должны выдавать индикаторы на панели внутреннего блока, мигая в определенном порядке. Найти в тырнете таблицу с описанием индикации неисправностей, не составило большого труда. Но индикаторы мигают беспорядочно, совсем не так, как описано в таблице.

R13a
23.07.2018, 10:16
dragpush, я не язвлю , а поражаюсь глупости. Дал ответ , ткнул в направлении поиска ,а тебе всё мало .

Пульт дистанционный, беспроводной, инфракрасный. Разговор о проводном шел у меня , ибо к этому сплиту он идёт в комплекте . Как можно 18 лет заниматься и ничего не знать ? В наружном блоке ошибки смотрел ? Думаю , что нет.

dragpush
23.07.2018, 11:47
Базар-вокзал продолжается. Что там было в комплекте, я не ведаю. Не я распаковывал коробки. Монтаж произведен семь-восемь лет назад личностями, которые канули в лета. В наружном блоке плата с тремя индикаторами не сигнализирует ни о каких ошибках. Для чего я в разгар сезона,когда времени нет на жевание соплей , со старого смартфона (потому что комп не включаю с начала апреля) зашел на этот сайт : Для того, чтобы некто бывалый, который имел в своей практике точно такой случай, дал бы быстрый вразумительный ответ:" Да, мол было у меня такое и я сделал то-то и то-то". Но не для того, чтобы некто, не знающий ответа, пытался меня куда-то ткнуть. Раз в три года захожу на форумы и каждый раз одно и то же. Меньше ответов, больше сарказма. Каждый раз всё равно выкручиваюсь самостоятельно. Если тут клуб юмористов-холодильщиков, то на пенсии, когда-нибудь, наверное присоединюсь . А сейчас я поражаюсь, как люди время находят.

dragpush
23.07.2018, 14:29
И я очень даже рад что за 18 лет мне не пришлось вникать в сорта дерьма. Когда дело касается выбора кондиционера для меня такого ширпотреба как "Дженерал климат" и прочей лабуды не существует. Устанавливаю только надёжную технику. Ремонтировать, правда, приходится всё подряд. Особенно после чьих-то дешёвых монтажей .

R13a
23.07.2018, 16:48
Для того, чтобы некто бывалый, который имел в своей практике точно такой случай, дал бы быстрый вразумительный ответ:" Да, мол было у меня такое и я сделал то-то и то-то"

в разгар сезона, Меняем внутренний блок , какая разница , во что это обойдётся клиенту ?

владимир алексеевич
23.07.2018, 16:55
dragpush,
Такая "непонятка" с этим брендом была из практики в том что регулирование наружкой импульсное и когда происходят сбои согласования то такое было. Главное определить точную причину выхода платы.

dragpush
23.07.2018, 17:20
Там арендатор не хочет сильно вкладывать в чужой кондер, а арендодатель считает, что все вещи ломаются только по вине арендаторов. Поэтому ремонт бюджетный. Надо бы выкрутиться с наименьшими затратами.

dragpush
23.07.2018, 17:35
владимир алексеевич, Дни были дождливые. Ливни, грозы, молнии. Скачки напряжения. В Вашем случае сбой был в плате наружного блока? Её потом заменили или удалось починить?

владимир алексеевич
24.07.2018, 04:44
dragpush,
Её отдали в ремонт Что там меняли не могу сказать потому что было давно и за это время много прошло в ремот. Главное что пришлось полностью разбирать внутрянку и плату наружки отдавать электронщику. И только после этого было определено что надо менять.