Просмотр полной версии : Циклят компрессора
Ситуация следующая. Упало давление на среднетемпературной центральной холодильной машине, и всасывание, и нагнетание. Машину выбивает по низкому давлению (1.9 атм.всас, 6 атм.нагнет), пока компрессора стоят давление возрастает до 2.8 всас, 8 нагн. и цикл повторяется. Газа в системе достаточно, утечек нет. Система работает на R22. Дал немного газа - давление пошло вверх и машина начала нормально работать, но с небольшим заливам, спустя три дня та же история, дал еще немного газа - снова работает, но залив еще больше стал. Какова причина ума приложить не могу...
как не странно,но показывает на утечку,или компрессор плохо качает,т.е.упала производительность,и еще можно предположить если агрегаты на улице что похолодало и упало давление(маловероятно).
Отключение по РД НД 1,9- не многовато? Попробовать 0,6 . При каком давлении включается вентилятор конденсатора ? На зиму ставлвю выше , на 22 фреоне 17 bar. И ещё - если конденсатор неудачно расположен на улице и при сильном ветре зимой , вентиляторы отключены ,а обдув по полной программе и фреон в конденсаторе и в ресивер , который в тёплом помещении ,не идёт... И это при всех регуляторах давления конденсации и дифференциальных обратных клапанах. Думаю причина в этом . Закрывал на зиму часть конденсатора -помогало. Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые ,дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая , все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
Режим работы - также среднетемпературный?
Температура окружающего воздуха конденсора? Не слишком ли холодно?
Насколько замечал - для среднетемпературной защита по НД давления всасывания ниже +1,0 (около +0,6), потому что рабочий режим около +1,5.
Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые, дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая, все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
Не баллон волшебный - давление: в вероятнее всего в системе много воздуха, он создал пробку, и обычное давление не могло эту пробку сдвинуть. Чуть увеличили нагнетание - и... продавило.
Потому и на заливе все 6, что неконденсат упирался, мешал. Поэтому и доза была нештатная, увеличенная.
Константиныч
24.11.2008, 22:55
У Вас из за низкого Рконд большая производительность компр. необх. откл. вент.конденсатора проверить не прихв. ли ТРВ а если нет влаги то воздух даже в пользу
Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые, дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая, все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
Не баллон волшебный - давление: в вероятнее всего в системе много воздуха, он создал пробку, и обычное давление не могло эту пробку сдвинуть. Чуть увеличили нагнетание - и... продавило.
Потому и на заливе все 6, что неконденсат упирался, мешал. Поэтому и доза была нештатная, увеличенная.
А мог разрегулироваться регулятор давления конденсации? Я конечно понимаю что это редкая причина, но всё же. Хочу попробовать отрегулировать его. Вот только где найти описания работы с ним, как правильно его нужно регулировать и по каким параметрам? На данной машине стоит Sporlan ORI-10-65/225-118.
Николаевич
04.12.2008, 17:16
Все -таки похоже на нехватку газа в системе. Проверьте уровень фреона в ресивере.
Прежде чем крутить регулятор давления конденсации закрой кортонкой конденсатор да посмотри.Остальное коллеги отписали
если холодно на улице похоже на залегание газа в конденсаторе либо РД регулировки включения вентиляторов конденсатора регулировать либо КВР!! и трв прикрой столо прхладней а трв бывает просит сезонной регулировки!!! на сайте данфосса так пишут да и недавно сам в этом убедился!!
Николаевич
09.12.2008, 19:37
При наладке холодильного оборудования , если требуется регулировка ТРВ- делается настройка. В дальнейщей работе ТРВ никогда не трогаю.
Отключение по РД НД 1,9- не многовато? Попробовать 0,6 . При каком давлении включается вентилятор конденсатора ? На зиму ставлвю выше , на 22 фреоне 17 bar. Установили регулятор давления газа прайс (http://stream-gas.ru/reguliatory-davlenia/) по ссылке. И ещё - если конденсатор неудачно расположен на улице и при сильном ветре зимой , вентиляторы отключены ,а обдув по полной программе и фреон в конденсаторе и в ресивер , который в тёплом помещении ,не идёт... И это при всех регуляторах давления конденсации и дифференциальных обратных клапанах. Думаю причина в этом . Закрывал на зиму часть конденсатора -помогало. Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые ,дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая , все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
а что скажете о регуляторах давления газа?