24.11.2008, 11:53
Ситуация следующая. Упало давление на среднетемпературной центральной холодильной машине, и всасывание, и нагнетание. Машину выбивает по низкому давлению (1.9 атм.всас, 6 атм.нагнет), пока компрессора стоят давление возрастает до 2.8 всас, 8 нагн. и цикл повторяется. Газа в системе достаточно, утечек нет. Система работает на R22. Дал немного газа - давление пошло вверх и машина начала нормально работать, но с небольшим заливам, спустя три дня та же история, дал еще немного газа - снова работает, но залив еще больше стал. Какова причина ума приложить не могу...

fred
24.11.2008, 14:52
как не странно,но показывает на утечку,или компрессор плохо качает,т.е.упала производительность,и еще можно предположить если агрегаты на улице что похолодало и упало давление(маловероятно).

ref65
24.11.2008, 21:23
Отключение по РД НД 1,9- не многовато? Попробовать 0,6 . При каком давлении включается вентилятор конденсатора ? На зиму ставлвю выше , на 22 фреоне 17 bar. И ещё - если конденсатор неудачно расположен на улице и при сильном ветре зимой , вентиляторы отключены ,а обдув по полной программе и фреон в конденсаторе и в ресивер , который в тёплом помещении ,не идёт... И это при всех регуляторах давления конденсации и дифференциальных обратных клапанах. Думаю причина в этом . Закрывал на зиму часть конденсатора -помогало. Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые ,дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая , все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !

вьюга
24.11.2008, 22:27
Режим работы - также среднетемпературный?
Температура окружающего воздуха конденсора? Не слишком ли холодно?
Насколько замечал - для среднетемпературной защита по НД давления всасывания ниже +1,0 (около +0,6), потому что рабочий режим около +1,5.

вьюга
24.11.2008, 22:35
Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые, дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая, все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
Не баллон волшебный - давление: в вероятнее всего в системе много воздуха, он создал пробку, и обычное давление не могло эту пробку сдвинуть. Чуть увеличили нагнетание - и... продавило.
Потому и на заливе все 6, что неконденсат упирался, мешал. Поэтому и доза была нештатная, увеличенная.

Константиныч
24.11.2008, 22:55
У Вас из за низкого Рконд большая производительность компр. необх. откл. вент.конденсатора проверить не прихв. ли ТРВ а если нет влаги то воздух даже в пользу

вьюга
25.11.2008, 00:38
Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые, дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая, все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
Не баллон волшебный - давление: в вероятнее всего в системе много воздуха, он создал пробку, и обычное давление не могло эту пробку сдвинуть. Чуть увеличили нагнетание - и... продавило.
Потому и на заливе все 6, что неконденсат упирался, мешал. Поэтому и доза была нештатная, увеличенная.

KemKa
27.11.2008, 15:22
А мог разрегулироваться регулятор давления конденсации? Я конечно понимаю что это редкая причина, но всё же. Хочу попробовать отрегулировать его. Вот только где найти описания работы с ним, как правильно его нужно регулировать и по каким параметрам? На данной машине стоит Sporlan ORI-10-65/225-118.

Николаевич
04.12.2008, 17:16
Все -таки похоже на нехватку газа в системе. Проверьте уровень фреона в ресивере.

MICKLE
04.12.2008, 19:55
Прежде чем крутить регулятор давления конденсации закрой кортонкой конденсатор да посмотри.Остальное коллеги отписали

капян
05.12.2008, 23:08
если холодно на улице похоже на залегание газа в конденсаторе либо РД регулировки включения вентиляторов конденсатора регулировать либо КВР!! и трв прикрой столо прхладней а трв бывает просит сезонной регулировки!!! на сайте данфосса так пишут да и недавно сам в этом убедился!!

Николаевич
09.12.2008, 19:37
При наладке холодильного оборудования , если требуется регулировка ТРВ- делается настройка. В дальнейщей работе ТРВ никогда не трогаю.

Dantis
03.04.2019, 17:29
Отключение по РД НД 1,9- не многовато? Попробовать 0,6 . При каком давлении включается вентилятор конденсатора ? На зиму ставлвю выше , на 22 фреоне 17 bar. Установили регулятор давления газа прайс (http://stream-gas.ru/reguliatory-davlenia/) по ссылке. И ещё - если конденсатор неудачно расположен на улице и при сильном ветре зимой , вентиляторы отключены ,а обдув по полной программе и фреон в конденсаторе и в ресивер , который в тёплом помещении ,не идёт... И это при всех регуляторах давления конденсации и дифференциальных обратных клапанах. Думаю причина в этом . Закрывал на зиму часть конденсатора -помогало. Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые ,дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая , все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !

а что скажете о регуляторах давления газа?