PDA

Просмотр полной версии : Виброгаситель(т.н. анаконда), расскажите об опыте применения



payl
21.11.2008, 17:25
уважаемые мастера-кто использовал и применял в монтаже агрегатов-просьба рассказать про пайку анаконды-и какие возможные проблемы возникают в процессе эксплуатации :)

ref65
21.11.2008, 22:59
Перед пайкой всегда обматываю мокрой тряпкой ,варю кислород+пропан и сразу охлаждаю. Не должна быть в натяг. Стараюсь рассчитать монтаж так чтобы вибрация была в длину и анаконда была прямая.Бывают разными по макс. давлению. А проблемы у ребят бывали сразу после пайки так как пережигали. Работает раз на раз не приходится : б.у. из Финляндии приварил -уже 6 лет работает ,а в прошлом году заказчик взял в аренду магазин, монтаж 2 года назад ,а виброгаситель течёт по центру на Bitzer.

payl
22.11.2008, 19:20
ref65,
мокрой тряпкой ,варю кислород+пропан и сразу охлаждаю. Не должна быть в натяг

вибрация была в длину и анаконда была прямая

пережигали
спасибо за инфо :)

Николаевич
04.12.2008, 17:32
Есть еще тонкости :
При установке анаконды на холодильный агрегат, централь на полугерметиках , устанавливается параллельно оси копрессора для уменьшения вибраций.

payl
04.12.2008, 18:46
Николаевич, спс

Николаевич
04.12.2008, 19:18